    Hallo zusammen,

    ich wollte mit dem GIRA PM mini Standart einen Kanal vom MDT Schaltaktor (AMS) schalten (PM soll ein Unterputzradio im Bad beim betreten ein und beim verlassen wieder ausschalten).
    Als Ansatz wollte ich das über eine Szene zu lösen.
    Der PM kann in den Parametern eine Szenennebenstelle aktiviert werden.
    Beim KO des PM (1 byte) habe ich nun eine GA 5.0.1 der Szene (10) eingestellt. Die gleiche GA habe ich im Schaltaktor eingestellt.

    Aber leider schaltet der PM den Kanal vom Aktor nicht ein bzw. aus.

    Hab ich da einen Fehler im Ansatz?


    #2
    Moin,
    was hast du denn beim AMS im Parameter Szenen Szene Verhalten Parametriert
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Moin moin Schlaubi
      also ich habe
      - Szene A: aktiv, Szenen Nummer 10, Verhalten AUS
      - Szene B: aktiv, Szenen Nummer 10, Verhalten EIN
      eingestellt.

      Hab es auch mal nur mit Szene A versucht.
      Aber der AMS schaltet nicht.
      Im Gruppenmonitor wird unter Info der Wert $01 / 2 beim Aktivieren des PM und $02 / 3
      angegeben

      Kommentar


        #4
        Moin,

        GIRA Präsenzmelder Mini Standard
        • Lichtszenennummer zu Beginn der Erfassung (1..64) "10"
        • Lichtszenennummer am Ende der Erfassung (1..64) "11"
        MDT AMS
        • Szene A - "aktiv"
        • Szene Nummer "10"
        • Szene Verhalten "EIN"
        • Szene B - "aktiv"
        • Szene Nummer "11"
        • Szene Verhalten "AUS"
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          Asche über mein Haupt und DANKE Dir
          Es funzt.