Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Heizungsaktor 212900 mehrere Ventile mit einem Regler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira Heizungsaktor 212900 mehrere Ventile mit einem Regler

    Hallo,
    habe den Gira 212900 Heizungsaktor mit X1 auf G1 am Laufen.
    Die Temperatur liefert mit der Comfort Taster von Gira.
    Soweit hab ich es hin bekommen.
    Aber Jetzt habe ich für ein sehr großen Raum 12 Stellantriebe, die ich wegen der Last auf 3Ausgänge verteilt habe.
    Wie Muss die Parametrierung dann aussehen das ein integrierter Regler 3 Ausgänge schaltet?
    Gruß Philipp
    Zuletzt geändert von Dementor; 02.02.2019, 21:57.
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer

    #2
    Die Ausgänge erwarten einen Stellwert. Also ziehst du den Stellwert von Regler 1 einfach auf die 3 entsprechenden Ausgänge und schon war es das.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      Meinst du KO 21, 71, 171, ... mit den Ausgang?
      Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
      von Konrad Adenauer

      Kommentar


        #4
        Zitat von Dementor Beitrag anzeigen
        Wie Muss die Parametrierung dann aussehen das ein integrierter Regler 3 Ausgänge schaltet?
        Das ist eigentlich ganz einfach, habe hier mal ein Beispiel von zwei Ausgängen, Ventilausgang 2 u.3 sind mit Regler 3 verbunden.
        Am besten verwendest du noch die interne Gruppenkommunikation, das reduziert die Bustelegramme und die Gruppenadressen.

        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 3 photos.

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          Super Danke läuft
          Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
          von Konrad Adenauer

          Kommentar

          Lädt...