    Hallo,

    ich habe mal ne Frage ich nutze einige Schalter die kein Status Objekt haben als Umschalter, leider muss ich teilweise 2 mal drücken bis ich das licht aus habe, je nach dem ob es von der Visu oder Präsenzmelder vorher eingeschaltet wurde .

    Wie kann ich das problem am besten Lösen? ich möchte ja den aktuellen wert vom Aktor umschalten und nicht den letzten wert vom Schalter.

    Bye Andre

    #2
    Oh, schon 506 Beiträge und das Stichwort "hörende Adresse" nicht mitbekommen?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Wenn der Aktor einen Status sendet, dann den als „hörende Adresse“ mit auf den Taster legen, eventuell noch das S Flag setzen.

      Viel Erfolg Florian