Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mdt Messaktor Werte auf MDT Glastaster II anzeigen lassen , möglich ?
Einklappen
X
-
Klappt bei mir trotzdem nicht , ich hab ne neue GA angelegt und den Leistungswert mit dem Status wert verbunden aber es erfolgt keine ausgabe
-
Gruppenadresse löschen. Neu anlegen. Dann verknüpfen.Zitat von Giranewbie Beitrag anzeigenDanke für den Tipp , ich bekomm jedoch trotzdem keine Ausgabe am GTII.
Es erfolgt auch immer dieser Text beim Verknüpfen
Sollen Datentypen aus verschiedenen Hauptdatentypen zugewiesen werden?
(ja, es geht auch anders, aber das ist für Einsteiger schneller).
Hintergrund: Wenn man einmal eine GA mit einem Objekt verknüpft hat, dann wird der GA automatisch der DTP zugewiesen.
Bei Dir: Du hast der GA (z.B.) zuerst "Watt" vergeben. Und nun willst Du "Ampere" verknüpfen. Da merkt die ETS: "Da stimmt was nicht" Warning!!
Um die erste Zuweisung zu lösen: Lösche die GA und erzeuge sie neu. Dann ist sie jungfräulich.
Gruss peter
Einen Kommentar schreiben:
-
War ja auch kein Vorwurf.. eben.. immer schön ruhig bleiben..Zitat von EML Beitrag anzeigenImmer mit der Ruhe!
Hatte das Thema bereits heute morgen offen, wollte antworten, wurde abgehalten, ... und habe dann erst die Antwort abgeschickt.
Dabei ist mir ihrgerndwie der kleine feine Unterschied durchgegangen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Immer mit der Ruhe!Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenHallo... Ampere funktioniert.. Watt nicht..
Hatte das Thema bereits heute morgen offen, wollte antworten, wurde abgehalten, ... und habe dann erst die Antwort abgeschickt.
Dabei ist mir ihrgerndwie der kleine feine Unterschied durchgegangen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir kommt keine Fehlermeldung. Dann machst Du etwas anders. Poste doch mal die komplette Parametrierung und Verknüpfung von GT2 und AMI.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tipp , ich bekomm jedoch trotzdem keine Ausgabe am GTII.
Es erfolgt auch immer dieser Text beim Verknüpfen
Sollen Datentypen aus verschiedenen Hauptdatentypen zugewiesen werden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, jedoch es geht imho über Umwege:
Der AMI gibt "Watt" als 4Byte aus, was der GT2 nicht als Statuswert ausgeben kann. Aber der AMI kann als 2Byte Wert "kW" ausgeben, wie unten dargestellt.
MDT GT2 Info Darstellung kW(1).JPG
Sollte man keine Logik haben oder einsetzen wollen, dann kann man den Wert "mA" (DPT9.021) auch zum Wert "kW" (DPT9.024) ändern und miteinander verknüpfen.
MDT GT2 Info Darstellung kW(2).JPG
MDT GT2 Info Darstellung kW(3).JPG
Die Einheit kann man beim GT2 ja beliebig als Freitext eingeben.
Eleganter (und bei kleinen kW-Werten notwendig) ist es allerdings, wenn man den vom AMI ausgegebenen Wert noch mit einer Logik x1000 nimmt und dann auf den GT2 als "Watt" ausgeben lässt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Eigentlich sollte das funktionieren.
Unbenannt.png
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber du kannst beide als DPT 9.021 einstellen.
MfG
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann geht es wohl nicht , ausgabe ist nur in mA angegeben
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der Datentyp "Watt" auswählbar ist, dann geht es.
if not, jump to end.
Einen Kommentar schreiben:
-
Giranewbie hat ein Thema erstellt Mdt Messaktor Werte auf MDT Glastaster II anzeigen lassen , möglich ?.Mdt Messaktor Werte auf MDT Glastaster II anzeigen lassen , möglich ?
Hallo Community , ich würde mir gerne den Leistungswert W meines Strommessaktors AMI 1216 auf einem MDT Glastaster 2 anzeigen lassen wollen um den Verbrauch einzelner Geräte sehen zu können , leider hab ich es bisher nicht geschafft das hinzubekommen .
Habt Ihr eine Idee wie ich das anstellen könnte ?
Danke für eure hilfe hier im voraus.Stichworte: -
- Likes 1


Einen Kommentar schreiben: