Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rolladen Position auf Zennio Z41 Pro anzeigen lassen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Rolladen Position auf Zennio Z41 Pro anzeigen lassen

    Hallo,
    Ich habe einen ABB Rolladen Aktor und ein zennio Z41 Pro.
    Ich möchte auf dem Panel die rückmeldung der Rolladenposition anzeigen.
    -Habe im ABB Aktor eine Gruppenadresse auf (Position höhe abfragen 0-255) (Funktion Preset aktivieren)
    -Im Panel habe ich jalousieposition mit der selben Gruppenadresse verbunden...
    In der Realität bleibt der Wert im Panel immer auf 0%
    Oder weiß jemand ob der Rolladen angeschlossen oder mehr als 2 Fahrten machen muss damit diese Funktion funktioniert, haben es bis jetzt nur getestet ohne Anschluss.


    #2
    Woher soll denn dein Aktor wissen, in welcher Position sich der Rollladen befindet, wenn nicht mal du es weisst (da gar kein Rollladen vorhanden)? Hast du die Laufzeit manuell eingegeben? Kann dein Aktor automatische Laufzeiterkennung?
    Es kommt anders, wenn man denkt.

    Kommentar


      #3
      Der JRA von ABB hat für die Höhe ein eigenes Statusobjekt, das Du in den Parametern noch aktivieren mußt.
      Der Status kommt nach der ersten Fahrt hoch runter. Dem Aktor ist es egal, ob ein Rolladen angeschlossen ist.