Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Binäreingang Abhängig Programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Binäreingang Abhängig Programmieren

    Hallo zusammen,
    Erst mal meine Hardware:
    - MDT AKS-2016.03 Schaltaktor
    - MDT BE 16000.01 Binäreingang
    - Busch Jäger Präsenzmelder

    Habe folgende Problemstellung:

    Ich möchte das ein Schaltausgang (Treppenlicht!!) nur eingeschaltet wird, wenn ein bestimmter Binäreingang UND der Bewegungsmelder 1 sind.
    Wie kann ich dass Programmtechnisch realisieren?

    Bin noch nicht draufgekommen
    Danke schon im voraus

    #2
    Jedes dieser drei Geräte hat ja Logiken integriert, die Handbücher sollten bei der Umsetzung helfen.

    Kommentar


      #3
      Moin,

      Parameter "Schaltaktor"
      • Funktion - Funktion Verknüpfung/Logik freigeben "ja"
      • Logik - Verknüpfungsobjekt 1 "aktiv"
      • Funktion von Verknüpfungsobjekt 1 "UND"
      Kommunikationsobjekte "Schaltaktor"
      • Objekt 10 Ausgang A Schalten - verbinden mit schalt GA vom Binäreingang
      • Objekt 18 Ausgang A Log. Verknüpfung 1 -verbinden mit schalt GA vom Präsensmelder
      .... und Tschüs Thomas

      Kommentar


        #4
        Schlaubi
        Servus genauso hätte ich es auch gemacht. Jedoch ist der Parameter *Logikfunkion* nur bei einem Schaltausgang verfügbar. Aber ich brauche es ja als Treppenlicht. Wie bei dem Screenshot auf Ausgang *G* ist diese Funktion nicht auswählbar.
        Hast du noch eine Idee?

        Unbenanntddd.PNG

        Kommentar


          #5
          Moin,
          dann setzt doch die "UND" Verknüpfung im Binäreingang

          MDT Technisches Handbuch Seite 41 https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Binaereingang.pdf
          .... und Tschüs Thomas

          Kommentar

          Lädt...