    antwortet
    na dann viel Spass beim Ausräumen .... ... und sowas von Profis!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Mit Durchzug und offenen Türen kann man schon eine Menge Fehler vertuschen.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • CBGun
    antwortet
    Hallo,

    Zu erwartende Antwort vom Chef "aber das ging doch immer?"[/QUOTE]
    Er weiß es auch nicht warum kein 2 Bereich gekommen ist. Fast die gleiche Antwort. Danke für die Antwort. Muß ich halt Ihm noch gut verkaufen, daß wir es noch richtig machen müssen.

    Gruß Christopher

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja. Alles was du schreibst ist richtig. Also backbone zu ip machen und die Bereiche über Router kopplen. So ist es falsch.... Zu erwartende Antwort vom Chef "aber das ging doch immer?"

    Einen Kommentar schreiben:


  • CBGun
    antwortet
    Guten Morgen,

    wie oben schon geschrieben, habe ich das Projekt nicht erstellt, sondern mein Vorgänger. Ich möchte es halt nur richtig machen so das es passt.

    Gruß Christopher

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Schön, das Du Dich mit Unklarheiten ans Forum wendest, aber kommt Dir das nicht auch etwas komisch vor, das Du das proffesionell anbietest selber aber nicht mal die Grundlagen kennst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • CBGun
    antwortet
    Hallo Roman,

    du hast es erfasst. Wie immer. Nachtrag. Es sind mal wieder 2 Gebäude die über LAN verbuden sind. Der Router 1.0.0 ist im Gebäude A und die 1.7.254 und 1.8.254 sind im Gebäude B. Da wärn doch 2 Bereiche besser gewessen.

    Gruß Christopher

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Da garantiert eh wieder alles auf Durchzug steht... Auch schon egal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • CBGun
    antwortet
    Hallo,

    die Bilder von der Topologie vergessen. Jetzt sind sie dabei. Topologie 2.jpg Topologie 1.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • CBGun
    hat ein Thema erstellt Mal wieder Topologie.

    Mal wieder Topologie

    Hallo,

    habe mal wieder eine Frage zur Topologie. Das Projekt wurde von meinem Vorgänger in der ETS 4 erstellt. Glaube die Linie 1.0 bis 1.6 sind später dazu gekommen. Es darf doch eigentlich kein IP Router mehr unterhalb des Routers 1.0.0 sein oder. Die sind mal geändert worden auf 1.7.254 und 1.8.254. Dann sind sie aber als IP Schnittstelle eingesetzt oder? Am 1.7.254 ist ein Facility Server angeschlossen, der müsste doch dann eigentlich auf die 0.0.???. Im Experten hat er die PA Adresse 2.1.251 eingetragen.
    Ich flippe langsam aus was ich da finde. Ich bin jetzt immer der dumme.

    Danke für jede Hilfe

    Gruß Christopher