Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Leitungen für DALI, zentral, Hutschiene

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI Leitungen für DALI, zentral, Hutschiene

    Hallo,

    wir haben die Lunatone DALI 4Ch Hutschienen Dimmer zentral installiert.
    Da ja jeder dieser Dimmer 16A schalten kann und 4 Kanäle betrieben werden können, stelle ich mir folgende Frage:

    - Reicht ein NYM 5g2,5, sodass ich 4 (bzw 3) Hin- aber nur 1 Rückleitung habe? Angenommen, die längste Rückführung wäre rund 12 Meter.
    - Wäre es besser, 4x NYM 3g2,5 zu verlegen für diese Distanzen?

    Die Situation kommt nur in Frage, wo an ähnlicher Stelle verschiedene Leuchtgruppen vorhanden sind. Ansonsten verlege ich überall 3g2,5.

    LG

    #2
    Hi
    der Summenstrom beträgt 16A. Also du kannst auf 4 Kanäle verteilen und hast nicht mehr als 16A. 5x2,5 ist absolut OK. Aber nicht den grüngelben als irgendwas missbrauchen. Wobei bei 12m auch 1,5 mm2 reichen würde

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die Info.

      Kommentar

      Lädt...