Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HS Logik für Meldung von Fensterkontakten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS HS Logik für Meldung von Fensterkontakten

    Hallo,

    ich habe eine HS Logik, die mir eine 14 Byte Textmeldung auf meine Glastaster II Smart schreibt, wenn ein Fenster geöffnet wird und beim Schließen wird ein leerer String auf das 14 Byte Objekt geschrieben um die Meldung zu löschen. Die Logik ist in den Bilder dargestellt. Das Problem ist derzeit aber, dass wenn mehr als ein Fenster geöffnet wird beim Schließen eines der Fenster die Meldung gelöscht wird, obwohl ja noch ein weiteres Fenster offen ist.

    Wie kann ich die Logik verbessern?

    Danke.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von sausage; 07.03.2019, 07:24.

    #2
    Ok, habs irgendwie hinbekommen. Ob es die Beste Lösung ist weiss ich nicht aber sie funktioniert.
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      If it works and you are happy with it, then leave it as is. A 'standard' way to do this is to use the dynamic list modules. It makes for a very structured logic to show which condition is 'true' (can be multiple at the same time), and nicely list them for you. The logic consists of three modules in a row, the last one drives the text fields and is shown in the attachment.