Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Szene Raff + Rollo Runter fahren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KNXBavaria
    antwortet
    **updated**
    UNWANTED FEATURE G E L Ö S T

    Jetzt funktionierts.

    Szene bei Download muss auf ja gesetzt sein.

    Zuletzt geändert von KNXBavaria; 09.03.2019, 22:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Misst, sorry fürs 2 mal schreiben. : ) Sync Problem

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Beleuchtfix du hast schon Recht mit den 100%. Ich habe jedoch aus "DEBUG" Gründen 50 bzw. auf dem Bild 80% eingestellt, damit ich sicher bin das nicht irgendwo eine Invertierung ist oder vorkommt.
    Bei der Szene auf dem Diagnose Bus wird ja $01 | 0% gesendet, ist das die Ursache ??
    $01 für Szene 2
    0% für Rollo hochfahren.
    Jedoch ist ja im Aktor bei Szene 2, 80% eingestellt.


    intelligente Haustechnik ich schau nochmal im Aktor nach, aber alles was mit Wetterstation zu tun hat, hab ich noch nicht angefasst. Noch keine Wetterstation vorhanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Beleuchtfix
    Du hast schon recht. Ich habe aber extra aus "DEBUG" Gründen keine 100% genommen sondern 50% bzw. im Bild 80% um eine Invertierung irgendwo bei mir auszuschließen. Falls dies der Fall sein sollte. Jedoch fährt der Rollo auf 0% also er fährt hoch.
    Laut Bus Signal würd ich es verstehen, da er ja $01 | 0% sendet.... aber bei einer Szene kann man keine Werte mit geben, weil diese ja in den Aktoren dann erst individuell vorgenommen werden. Vielleicht überschreibt dieser WErt 0% jedoch den internen WErt ? hmmm

    intelligente Haustechnik ich schau noch mal nach ob etwas parametriert ist. (Info: ich habe noch keine Gruppenadresse bzgl. Wetteralarm und derzeit hab ich noch keine Wetterstation)

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Das sieht alles gut aus.
    jetzt gut mal im Aktor bei den Wetteralarmen, daß bei Überwachung überall eine "0" drinsteht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    ich bin mir nicht sicher, ob du das Szenenkonzept richtig verstanden hast. Der Wert, der aufgerufen wird, steh im Aktor und wird entsprechend parametriert. Außerdem ist der Wert für ein geschlossenes Rollo 100%.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    intelligente Haustechnik Zitat: "das muss funktionieren" heisst aber das kein grober Denkfehler drinnen ist. Immerhin mal etwas.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Diagnose Bus
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Taster 2
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Aktor
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Taster 1
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Kommunikationsobjekte

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Der Wetteralarm ist derzeit noch "ich selbst", so weit bin ich noch nicht.

    Was sind KO's ? : )

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Zeig mal Deine Parameter Szene vom JRA und die KO´s. Das muß gehen...

    Edit: Hoffentlich kein Wetteralarm anliegen und auch keine Überwachung des Wetteralarms?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBavaria
    antwortet
    Habe bei 2 MDT Taster jetzt auch etwas unterschiedliches noch eingestellt.
    Einmal
    Einzeltastenfunktion Werte senden
    Unterfunktion Wert senden
    Datenpunkttyp 1Byte DPT 17.001 Szenen Nummer
    SzenenNummer 2

    Beim anderen
    Einzeltastenfunktion Szene
    Szenen speichern nicht speichern
    Szenen Nummer 2

    Auf dem Diagnosbus kommt die gleiche Info $01 | 0%

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...