    zusammenfassung / fazit zum thread:

    es ist immer wieder eine gute idee, alle leitungen in den verteiler zu führen und die aktoren und binäreingänge dort unter zu bringen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • waldecker01
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Gehören die auch noch zusätzlich vom KNX isoliert
    Recht hast Du, alles etwas irreführend

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von waldecker01 Beitrag anzeigen
    Alles schon länger her und es ändert sich vieles
    Wird aber selten einfacher bei der Montage

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nee, da hat sich nix geändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • waldecker01
    antwortet
    Erinnere mich halt an meine Lehrzeit und der als Aktiver Eli.
    Alles schon länger her und es ändert sich vieles

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und ich wusste schon, warum ich die UP Aktoren nicht mag! Ich hätte glatt nur eine Dose kaluliert! Aber was ist mit den 230V Stellantrieben und deren Binäreingängen? Gehören die auch noch zusätzlich vom KNX isoliert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von waldecker01 Beitrag anzeigen
    Alles in einer einzigen Dose, oder gibt es dort mehrere Abzweig (Verbindungsdosen)?
    Klingt nach Pfusch.
    iGude,
    die werden dann Deckel an Deckel geklebt, damit man ein UP KNX Aktor dann Normgerecht verdrahten kann.
    Aber das Loch in den Deckeln darf nicht größer wie 3mm sein.

    🤧

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sagt wer?
    Achtung an alle Elektriker! Scheinbar gibt es neue Normen! Ich hoffe wir werden gleich geschult.

    Einen Kommentar schreiben:


  • waldecker01
    antwortet
    Zitat von Zalone Beitrag anzeigen
    In einer Verteilerdose waren alle Kabel (Strom, Rollladenaktor, Ein- und Ausgänge KNX-Kabel) enthalten. Darin ist auch das Kabel des Fensterkontaktschalters drin gewesen.
    Alles in einer einzigen Dose, oder gibt es dort mehrere Abzweig (Verbindungsdosen)?
    Klingt nach Pfusch. 230V und Klein Spannung gehören nicht zusammen

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Zalone Beitrag anzeigen
    Kurz in der ETS nachgeschaut, und dort war auch keine Gruppenadresse für diesen Binäreingang vergeben gewesen (komisch, hat ja eigentlich nix mit Strom aussetzen zu tun gehabt, aber vorher ging halt der Fensterkontaktschalter). Jedenfalls, neue Gruppendresse in der ETS für diesen Binäreingang gesetzt, und schon funktionierte wieder der Fensterkontaktschalter im Bad!
    Was das entfernen der Sicherung für die KNX-SpVg mit der Vollständigkeit des ETS-Projektes auf dem PC/Laptop zu tun hat erschließt sich mir hier allerdings nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Hallo zusammen,

    vielen herzlichen Dank für die vielen Ratschläge. Gerne möchte ich euch nun mitteilen, wie die Lösungen aussahen. Denn: Ich hab beide Fensterkontaktschalter (Küche als auch Bad) zum Laufen gebracht.

    Fensterkontaktschalter Küche:
    Ich hab nun den Rollladenkasten aufgemacht. In einer Verteilerdose waren alle Kabel (Strom, Rollladenaktor, Ein- und Ausgänge KNX-Kabel) enthalten. Darin ist auch das Kabel des Fensterkontaktschalters drin gewesen. Wie bereits geschrieben, war dieser Fensterkontaktschalter in Reihe geschalten (zum Glück als letztes Glied) zu einem Stellantrieb im Wohnzimmer. Ich habe mal mit einem Multimeter den Fensterkontaktschalter getestet, und er funktionierte! Also lag es nicht am Fensterkontaktschalter, sondern konnte nur noch an der (Weiter-)Verkabelung oder am Binäreingang des Stellantriebes liegen. Der zugehörige Binäreingang des Stellantriebs funktioniert für zwei im Vergleich zum Küchenfenster in der Reihe vorher befindliche Fensterkontaktschalter. Also ging ich davon aus, dass der Stellantrieb funktioniert und es nur an der Verkabellung liegen kann. Ich wollte nicht weiter aber in den anderen Rollladenkästen die Verkabelungen überprüfen, das wäre mit größerem Aufwand verbunden gewesen. Wie hab ich nun doch den Fensterkontaktschalter zum Laufen gebraucht? Ihr ahnt es: Ich hab einfach den Rollladenaktor in der Küche verwendet. Dieser hat glücklicherweise zwei Binäreingänge und er war ebenfalls in der Verteilerdose drin! Beide Fensterkontaktschalter-Kabel an den Rollladenaktor angeschlossen, neue Gruppenadresse dafür in der ETS angelegt, und schon funktionierte der Fensterkontaktschalter in der Küche!

    Fensterkontaktschalter Bad:
    Ich hatte vor einiger Zeit den KNX-Bus stromlos gesetzt (im Sicherungskasten die entsprechende Sicherung gezogen). Als ich dann wieder Strom auf den Bus gab, hatten alle Stellantriebe bei mir in der Wohnung ihre Parametrierungen verloren, so auch der Stellantrieb im Bad. Letzterer hatte ja per Binäreingang eine Kabelverbindung zum Fensterkontaktschalter des Badfensters. Kurz in der ETS nachgeschaut, und dort war auch keine Gruppenadresse für diesen Binäreingang vergeben gewesen (komisch, hat ja eigentlich nix mit Strom aussetzen zu tun gehabt, aber vorher ging halt der Fensterkontaktschalter). Jedenfalls, neue Gruppendresse in der ETS für diesen Binäreingang gesetzt, und schon funktionierte wieder der Fensterkontaktschalter im Bad!

    Nochmals herzlichen Dank für die Ratschläge!

    Viele Grüße & einen schönen Sonntag noch
    Zalone
    Zuletzt geändert von Zalone; 18.09.2022, 14:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Der Heizungsstellantrieb/Binäreingang (vmtl in einer Dose in Heizkörpernähe verklemmt) lässt sich durch eine simple Drahtbrücke testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wie währe es denn mal mit messen? Manchmal sind auch die Fenster etwas verzogen, das der Kontakt nicht mehr auslöst. Das passiert dann, wenn die Kontakte schlecht montiert sind, oder es sich um alte Holzfenster handelt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Zalone Beitrag anzeigen
    Ein zweiter Fensterreedkontakt in unserer Wohnung - für das Fenster im Bad - hat allem Anschein nach auch den Geist aufgegeben
    Es spricht schon viel dafür, dass es am Sensor liegt, die halten bei normaler Benutzung "ewig". Relativ häufig ist ein schlecht justierter Kontakt (Magnet und Reed Relais liegen nicht passend zueinander) - das sollte aber eigentlich schon zu Beginn auffallen. Außerdem werden auch häufig die Kabel bei der Montage beschädigt (die Adern sind sehr dünn).
    Du kannst also nur den Fensterkontakt aus der Heizungssteuerung entfernen oder eben die Anschlüsse zugänglich machen, wobei dann immer noch nicht geklärt ist, wie du z.B. einen fehlerhaften Kontakt (beschädigtes Kabel) austauschen kannst.

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robert86424
    antwortet
    Ich würde in den sauren Apfel beißen und die Rolladen Abdeckung entfernen, auch wenn diese dabei beschädigt wird.
    Diese musst du dann halt neu machen/reparieren.
    Dann kannst du mit einem Multimeter das richtige Schaltverhalten des Kontaktes prüfen.
    Nur so bekommst du raus, ob der Kontakt defekt ist oder die Verkabelung falsch ist.
    Dann würde ich eine Schalterdose in der Laibung setzen wo der Aktor rein kommt.
    Somit bleibt die Technik in Zukunft zugänglich ohne Kollateralschäden.

    Generell sind KNX Aktorik und Fensterkontalte aller Art sehr langlebig.
    Sicherlich gibt es mal Ausnahmen, aber um das zu prüfen verbaut man dezentrale Technik IMMER zugänglich.

    Zum Bad:
    Du hast doch mehrere KNX Stellantriebe?
    Dann demontiere doch einen Funktionierenden und teste diesen im Bad.
    Dann kannst du ausschließen ob es am Stellantriebe liegt oder nicht ohne dabei u. U. Geld zu verbraten.
    Zuletzt geändert von Robert86424; 11.09.2022, 22:14.

    Einen Kommentar schreiben: