Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Starke Schwankung der Wirkleistung bei Enertex Smartester

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Starke Schwankung der Wirkleistung bei Enertex Smartester

    Hallo zusammen,


    aktuell versuche ich mich an der Parametrierung des Smartmeters. Fürs erste wollte ich mir die komplette Drehstrom Wirkleistung ausgeben lassen. Sofern meine Parametrierung richtig ist, schwanken meine Werte sehr extrem:


    Habt ihr eine Idee ?
    Wieso werden die Werte überhaupt überwiegend als negative Werte angezeigt ?



    VG
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.
    Zuletzt geändert von P4r4n0ia; 22.03.2019, 21:04.

    #2
    Hallo,
    die Parametrierung ist richtig. Der Datentyp von DPT 14.056 ist auch korrekt. Ich würde darauf tippen, dass hier beim Anschluss die Phasen von Strom und Spannung vertauscht sind. Genau dann treten solche Effekte auf. Man kann es verifizieren, indem man einen Blick in die csv-Datei auf der SD-Karte wirft. Die Messungen dort sind unabhängig vom Bus. Ich kann auch anbieten, dass ich ihre csv-Datei einmal überprüfe.
    Enertex-Entwickler

    Kommentar


      #3
      Hallo Schuhmi,

      vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Ich habe genau das gestern nochmal kontrolliert. Beim Anschluss der Spulen wurden L1, L2, L3 vertauscht. Ich lasse das heute ändern und schaue ob sich der Werte normalisieren.