    Hallo zusammen,

    ich habe eine grundlegende Frage zu den unverdrosselten Ausgängen von KNX-Spannungsversorgungen, wie sie zum Beispiel bei den Bus-SVs von MDT ab 640mA vorhanden sind.

    Kann man diese als Spannungsversorgung für
    1) eine Wetterstation (elsner KNX sl basic)
    2) eine Visualisierung (bab-tec eibport)
    verwenden oder empfiehlt es sich, eine separate Spannungsversorgung für jedes Gerät anzuschaffen?

    Laut den Herstellerangaben erzeugt die MDT-SV 30 V DC, die Wetterstation ist geeignet für 12 - 40V DC und die Visu für 12 - 30V DC.

    Danke für eure Mithilfe und einen schönen 1. Mai.

    Gruß Max

    #2
    Hallo Max,
    am besten gewöhnst du dir an den unverdrosselten Ausgang deiner SV nur für eine weitere Linie zu nutzen.
    Nimm eine separate SV für deine zusätzlichen Geräte, ich habe bei mir eine günstige SV 24V, 2,5 A von Wago (787-1212) im Einsatz, kostet ca. 34 Euro.

    Gruss Andreas

    Kommentar


      #3
      ein oft diskutiertes Thema ist
      Ob ein Gerät am ungedrosselten Ausgang angeschlossen werden darf, hängt leider von mehreren Faktoren ab.

      Kommentar


        #4
        Außer bei ganz kleinen Anlagen rechnet sich das nicht, und ob es überhaupt geht, ist ein weiteres Problem.

        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Danke euch drei für die Antworten und den Link.
          Frage somit geklärt, Netzteile werden bestellt.

          Gruß Max