Hmm und wenn du auf Test klickst? Kommt da nicht OK?... hast Du Secure mit Passwort konfiguriert?
-
192.168.178.37
ist auch über den Browser erreichbar
Einen Kommentar schreiben:
-
Bisher hatte ich insgesamt fünf Geräte in meine ETS eingefügt
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kann leider nichts auslesen Weil die Schnittstelle nicht antwortet ????
Einen Kommentar schreiben:
-
Lese doch mal 1.1.1 oder was du brauchst unter Diagnose aus ... dann weißt du ja was das ist, wenn das klappt
Einen Kommentar schreiben:
-
In Deinem Project ist eine Applikation vom Router vorhanden, du schreibst aber Du möchtest eine IP-Schnittstelle nutzen.Zitat von marcusfuerth Beitrag anzeigenWie meinst du das?
SCN-IP100.03 = Router im Projekt bei Dir
SCN-IP000.03 = Schnittstelle im Online Katalog
Und wieviele Geräte hattest bisher noch in Dein Projekt eingefügt?
Ich finde es immer sehr ungünstig die kleinen Zahlen der PA für die IP-Schnittstellen zu benutzen, da diese sich die nachfolgenden Adressen gern für die Tunnel reservieren. Irgendwann kommt ne ETS dann auch durcheinander wenn Da andere Geräte im Projekt drauf liegen.
Bei der MDt würde ich die Applikation der Schnittstelle selbst auf 250 legen und die folgenden Tunnel haben dann Platz bis 256.
Einen Kommentar schreiben:
-
Benutze einmal die Produktdatenbank(en) für das IP Interface (anstelle vom IP Router).
Einen Kommentar schreiben:
-
marcusfuerth hat ein Thema erstellt Keine Verbindung zur Schnittstelle - MDT SCN-IP000.03 IP Interface.Keine Verbindung zur Schnittstelle - MDT SCN-IP000.03 IP Interface
Guten Morgen, meine ETS kann das IP Interface nicht mehr einbinden.
Zu Beginn konnte ich das Interface einbinden. Dann wurde aber vermeldet, Erst wurde vermeldet, dass die physikalische Adresse 1.1.1 bereits verwendet wird.
Hatte dann in den Eigenschaften auf 1.1.2 umgestellt. Auch hier: Physikalische Adresse wird bereits verwendet.
Hatte dann das Programm geschlossen und neu geöffnet. Jetzt kann die ETS das Interface nicht mehr verbinden.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Ich hatte das Interface schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider erfolglos.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: