Zitat von vento66
Beitrag anzeigen
-> L1 = 16A, L2 = 0, L3 = 0, L4 = 0, L5 = 0, N = 16A
-> Effektiver Leitungsquerschnitt pro Meter: (1,5mm² + 1,5mm²)/2 = 1,5mm²
Best Case: Die 16A teilen sich auf alle fünf Leiter auf
-> L1 = 3,2A, L2 = 3,2A, L3 = 3,2A, L4 = 3,2A, L5 = 3,2A, N = 16A
-> Effektiver Leitungsquerschnitt pro Meter: (5 * 1,5mm² + 1,5mm²)/2 = 4,5mm²
Das 7x1,5 hat also bei gleicher Leitungslänge im Worst-Case den selben, und im Best-Case einen sehr viel geringeren Wärmeverlust als 3x1,5. Vorausgesetzt, dass alle Leiter am selben LS (und damit an der selben Phase). Wobei es mit 7x1,5 vs 5x1,5 genauso funktioniert, dann ist der Unterschied nicht mehr so extrem, aber weiterhin beim 7x1,5 nicht schlechter als beim 5x1,5.
Kommentar