Zitat von Pembagelusherpa
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
DALI Sternförmig oder RING
Einklappen
X
-
Ja, aber in elektrischer Serienschaltung (nicht das, was Laien unter Serienschaltung verstehen und was elektrisch gesehen eine Parallelschaltung ist). Erfordert also entsprechend höhere Spannung des Treibers. Üblich und flexibler ist ein EVG pro LED-Leuchte.
-
Grundsätzlich schon, eindeutig zu beantworten ist die Frage aber nur wenn man konkrete Geräte hat und die entsprechenden Technischen Details kennt. Es muss halt zusammen passen, sprich die Gesamtspannung, (sowohl minimal als auch maximal) der Gruppe muss im Arbeitsbereich des EVGs liegen.Zitat von Pembagelusherpa Beitrag anzeigenKann man an einen DALI CC-EVG Treiber auch mehrere Spots als Gruppe (passende Leistung vorausgesetzt) anschließen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Stripes sind nicht RGB(W). Die KNX Controller kenne ich (z.B. MDT AKD-0424V.02) für die dezentrale Steuerung. Die brauchen aber wieder ein 24V Netzteil vor Ort. Da sind die DALI EVG mit Treiber weniger Aufwand und kompakter. Zentral fällt leider wegen der teils knapp über 30m langen Zuleitung weg.
Kann man an einen DALI CC-EVG Treiber auch mehrere Spots als Gruppe (passende Leistung vorausgesetzt) anschließen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Vorteil von CV hast du ja schon erkannt. Bei LED Stripes ist das auch der Standard. Sollen es farbige Stripes sein, würde ich jedoch aktuell nicht auf DALI setzen, auch weil der Preisvorteil zu einer direkten KNX-Ansteuerung aufgrund der neuen KNX-Controller nicht mehr hoch ist.
Der Nachteil bei CV für normale Leuchten/Leuchtmittel ist aber, dass es aktuell nur sehr wenig Auswahl gibt. Die ConstaLED sind in dem Bereich zusammen mit sehr wenigen anderen Herstellern auf dem Markt. Bei CC gibt es deutlich mehr Auswahl. CC dürfte bei Installateuren auch deutlich bekannter sein als CV. Wenn DALI dezentral, dann CC und ein EVG pro Spot. Bedeutet auch maximale Flexibilität.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast recht, die ConstaLED sind CV. Es gibt auch OTi DALI mit CV z.B. 50/220...240/24. Bezüglich CV oder CC bin ich noch flexibel. Dachte an CV wegen LED-Stripes und der Möglichkeit mehrere LED-CV-Module (Stripes und Spots) an die DALI EVG anzuschließen (haben ja bis zu 4 Kanäle).Zitat von Hypo Beitrag anzeigenIn Verbindung mit den ConstaLED Spots werden sie aber wenn ich es richtig sehe nicht funktionieren, da die ConstaLED CV (Konstantspannung) benötigen und die Treiber aber für (CC) Konstantstrom ausgelegt sind.
Die Megaman MM76742 hab ich mir angesehen. Bisher nicht gekannt. Müsste lediglich die Leuchtmittelanzahl wegen des geringeren Lichtstroms erhöhen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe bei mir die sowohl die OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 wie auch die OTi DALi 10/220...240/700 NFC verbaut.Zitat von Pembagelusherpa Beitrag anzeigenGibt es Erfahrungen mit den Osram OTi DALI?
Gerade die zweiten haben den Vorteil das sie sehr kompakt sind, per NFC der Strom eingestellt wird und mit denen funktioniert auch das Dim2Warm der Megaman MM76742 mit welchen ich sie Kombiniert habe.
In Verbindung mit den ConstaLED Spots werden sie aber wenn ich es richtig sehe nicht funktionieren, da die ConstaLED CV (Konstantspannung) benötigen und die Treiber aber für (CC) Konstantstrom ausgelegt sind.
Ich habe bei mir Raumweise ein 5x1,5 zur Verteilung gelegt, mit B10A abgesichert und den L jeweils über einen Schaltaktorkanal geführt. Da ich das MDT Dali GW 64.02 nutze kann ich so nach Zeit X die Spannungsversorgung der Treiber Kappen um Standby Verluste zu reduzieren.Zuletzt geändert von Hypo; 19.06.2019, 05:19.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dali darf zusammen mit 230V in einer Leitung geführt werden, weswegen die 5-adrigen sehr empfohlen werden. Da eine Leitung auch stets nur an einen LS angeschlossen sein darf erschließt sich mir jetzt nicht ganz der Vorteil einer sieben- oder mehradrigen Leitung.
OK als Kompromiss zur Sternverdrahtung mehrerer Fünfer ggf eine Idee. Damit dann z.B. Raumweise mehrere Leuchten anzufahren. Wobei ich mir auch immer überlege so eine Rolle 5-adrig ist mit das günstigste was man in der E-Installation kaufen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Antworten. Hab mich ungeschickt ausgedrückt: Natürlich kein geschlossener Ring. Dachte an an die besagte Linie. Ok verstehe das mit der nicht DALI Leuchte, ist einleuchtend.
Die Hilfsschalter sind für das Trennen der beiden DALI Adern, wenn ein LS den Außenleiter des NYM 5x1,5 trennt?
Darf DALI auch zusammen mit L2 und L3 in einem 7x1,5 geführt werden? Sprich DA+ und DA- sowie N, L1 und noch L2, L3 und PE (ist der Schutzleiter für DALI notwendig)?
Muss beim OG etwas tüffteln da fehlt mir die abgehängte Decke für die EVG.
Gibt es Erfahrungen mit den Osram OTi DALI?
Einen Kommentar schreiben:
-
Stern hat den Vorteil später auch mal eine Lampe als Nicht-Dali zu installieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Günther, willkommen im KNX Forum. DALI wird nicht als Ring gelegt, sondern als Linie, Baum oder Stern. Du kannst problemlos zwischendurch verzweigen.
ich würde aber nie alle Leuchten an eine Sicherung hängen, da machst du besser eine Aufteilung. Achtung, bei Stromkreisen brauchst du Hilfskontakte an den LS-Automaten.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
DALI Sternförmig oder RING
Hallo knx-uf!
mein Name ist Günther und ich komme aus dem Chiemgau. Ich lese nun schon seit einigen Jahren bei euch mit. Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen und hilfreichen Tipps. Aktuell plane ich die Beleuchtung unseres Wohnhauses. KNX ist soweit fertig - dank euch und meines Elektrikers. Für die Beleuchtung soll DALI eingesetzt werden, da ich dezentral Treiber und EVG anbringen kann und viele Lichtgruppen haben, die gedimmt werden sollen.
1) Grundsätzlich lautet die Empfehlung bei DALI meist NYM 5x-1,5 von der HV zu jeder Lichtgruppe zu führen. Dabei verstehe ich eine Lichtgruppe als evtl. Mehrkanal DALI-EVG (Treiber-EVG-Kombi wie. z.B. Osram OTi DALI), das dann entsprechend seiner Ausgangsleistung und Kanalzahl mehrere Leuchten(-gruppen) schaltet und dimmt.
2) Laut DALI ist die reine Lehre der klassische BUS-Ring (auch wenn DALI an sich kein BUS ist). Dort würde man im einfachsten Fall eine NYM 5x1,5 von DALI-EVG zu DALI EVG durchs Haus ziehen. Die DALI-EVG werden dabei parallel geschalten.
Welche Vor- bzw- Nachteile seht ihr in den beiden Varianten?
Bei 2) sehe ich das Problem, dass bei langen Leitungen und dem "geringen" Querschnitt der Spannungsabfall bei entsprechend hoher Leistung über 2% geht. Meine angedachte Gesamtleistung - wenn alles leuchtet - liegt aktuell nach der Bnleuchtunganalyse (1. Beleuchtungsstärke pro Raum bestimmen, 2. Leuchte mit passendem Lichtstrom und passender Anzahl auswählen, rund 45 mal 9W LED CV WW Einbau-Spot, 810-900 lm, sowie rund 35 m LED Stripes mit rund 15 W/m und 5 noch zu definierende Deckenlampen mit unbekannter Leistung) dann bei rund 930 W plus x. Macht bei 100 m rund 4% Spannungsabfall in Variante 2) im worst-case Fall.
Noch eine Frage zu den DALI-EVG: Wegen Kanal- und Leistungspreis favorisiere ich aktuell die Osram OTi DALI EVG. Angeboten wurden mir auch die Versionen von Lunatone 89453849 (1-Kanal und nur 24 W) sowie eldoLED LIN100S (4-Kanal und 192 W). Hat jemand Erfahrungen mit den ConstaLED LED Modulen und den Osram OTi DALI? Frage nur, weil vor geraumer Zeit (2016) hier ins Forum stand, dass die Osram DALI EVG Probleme mit Nachglimmend bei 0% Dämmung hatten.
Danke für eure Hilfe und Anmerkungen sowie Erfahrungen.
Günther.


Einen Kommentar schreiben: