Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI Sternförmig oder RING

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Das hier wäre eine Lösung mit dim2warm und genug Lichtleistung, aber etwas größerem Lochkreis:
    https://www.brumberg.com/de/produkte...12wd2wweiss/de
    Internetpreis ca. 60€

    Oder etwas bescheidener in Leistung und Optik:
    https://www.brumberg.com/de/produkte...a6wd2wweiss/de
    Internetpreis ca. 35€

    Die ganz kleinen MR16 dim2warm wie Megaman Puck haben nicht genug Lichtleistung und nur CRI=80
    http://www.leuchtstark.de/Leuchtmitt...yABEgJOBvD_BwE
    Zuletzt geändert von Gast1961; 23.06.2019, 16:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Grundsätzlich auch mit MR16 Fassung. Das erhöht die Optionen. Muss nur darauf achten, dass die Befestigung mit 33mm starken Holzelementen klar kommt. Meist ist das ganze ja für 12,5mm Filigrandecken gedacht. Einbautiefe ist mit Max 80mm auch noch in Ordnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Brauchst du ein MR16 LED-Modul (nur Leuchtmittel) oder darf's auch komplett mit Fassung sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Nachdem ich nun schon lange suche stimme ich dir voll zu, dass TW CC aber auch CV Module oder gar Leuchten (noch) selten sind. Das mit der deutlich geringeren Lichtleistung bringt mein Konzept etwas durcheinander. Die zwei Kanäle sind ein Argument.

    Hast du bei D2W im CC Bereich Favoriten? Wie gesagt MR16 und 800 lm bei 40-60 Grad.

    Bin um jeden Tipp dankbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Pembagelusherpa Beitrag anzeigen
    Bin konkret auf der Suche nach Tunable White CC-Spotmodulen für MR16 Rahmen. Sollten bei der gegebenen Lichtplanung um die 800 lm (wobei hier der kombinierte Lichtstrom gemeint ist) liefern bei 40°-60° Abstrahlwinkel. Muss sagen im CC-Bereich bin ich hier noch nicht wirklich fündig geworden. Hat hier jemand schon Produkte im Einsatz?
    Benötigst du wirklich Tunable White oder darf's auch Dim2Warm sein? Das hätte Vorteil bei der (realen) Lichtleistung und ist in CC besser verfügbar, außerden wird nur ein Dimmkanal benötigt anstatt zwei.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 23.06.2019, 09:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Zitat von Hypo Beitrag anzeigen
    Ich konnte dementsprechend das von dir angesprochene verhalten noch nicht wahrnehmen, dass einzige was man merkt ist, dass wenn man die Leuchtengruppe Einschaltet es zu einer leichten Verzögerung kommt bis das Licht angeht (max ca. 0,5s), für uns aber nicht weiter störend.
    Gut zu hören. War scheinbar vor ein paar Jahren mal Thema. Ist u.U. mit den neuen Gateways passé. Bei mir liegt pro Raum auch ein 5x1,5, das dann entsprechend agbesichtert werden kann.

    Bin konkret auf der Suche nach Tunable White CC-Spotmodulen für MR16 Rahmen. Sollten bei der gegebenen Lichtplanung um die 800 lm (wobei hier der kombinierte Lichtstrom gemeint ist) liefern bei 40°-60° Abstrahlwinkel. Muss sagen im CC-Bereich bin ich hier noch nicht wirklich fündig geworden. Hat hier jemand schon Produkte im Einsatz?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hypo
    antwortet
    Zitat von Pembagelusherpa Beitrag anzeigen
    Per DALI Signal. Münchhausen könnte sich auch selbst Boden Haaren herausziehen. Nein Spaß beiseite. Also ausschließlich per Schaltaktorkanal.

    Oder gibt es hier die oftmals früher beschriebenen Probleme noch, dass bei EVG-Spannungswiederkehr die Leuchten erstmal kurz angehen (Notlichtfeature bzw. Verhalten bei EVG-Spannungswiederkehr) und dann wieder aus. Können die aktuellen DALI Gateways auf den EVG Parameter "Power On Level" zugreifen und ihn ändern?

    Würde dann jede Gruppe (also z.B. die 8 Spots in der Küche, die mit einem 5x1,5 angefahren sind) auf einen Schaltaktorkanal legen und die EVG spannungslos schalten.
    Wie in Post 6 schon geschrieben nutze ich die OSRAM LT2 mit EVG Abschaltung durch das MDT SCN-dali64.02.
    Der L von dem jeweiligen Leuchtenstromkreis läuft bei mir in der Verteilung über einen Schaltaktorkanal (pro Beleuchtungskreis/Stromkreis 1 Schaltaktorkanal, bei Beleuchtungsstromkreisen welche mehrere Räume versorgen (z.b. Gäste WC im EG und Flur im EG) habe ich die EVG Spannungs Objekte für jede Leuchtengruppe auf eine GA gelegt und im Schaltaktor mit einer "ODER" Logik verknüpft.

    In den Parametern des Dali Gateways stellt man für die entsprechende Leuchtengruppe einfach das verhalten bei Spannungswiederkehr auf "letzter Wert", Abschaltzeit der EVG Spannungsversorgung steht bei mir auf 5min Verzögerung. Dadurch werden die Leuchten erstmal durch ein Dali Telegram abgeschaltet und danach ja erst die Spannungsversorgung gekappt. Bei wiederkehr der Spannungsversorgung (beim Einschalten) ist der letzte Wert des EVG ja noch auf "0%/Aus". Ich konnte dementsprechend das von dir angesprochene verhalten noch nicht wahrnehmen, dass einzige was man merkt ist, dass wenn man die Leuchtengruppe Einschaltet es zu einer leichten Verzögerung kommt bis das Licht angeht (max ca. 0,5s), für uns aber nicht weiter störend.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Per DALI Signal. Münchhausen könnte sich auch selbst Boden Haaren herausziehen. Nein Spaß beiseite. Also ausschließlich per Schaltaktorkanal.

    Oder gibt es hier die oftmals früher beschriebenen Probleme noch, dass bei EVG-Spannungswiederkehr die Leuchten erstmal kurz angehen (Notlichtfeature bzw. Verhalten bei EVG-Spannungswiederkehr) und dann wieder aus. Können die aktuellen DALI Gateways auf den EVG Parameter "Power On Level" zugreifen und ihn ändern?

    Würde dann jede Gruppe (also z.B. die 8 Spots in der Küche, die mit einem 5x1,5 angefahren sind) auf einen Schaltaktorkanal legen und die EVG spannungslos schalten.
    Zuletzt geändert von Pembagelusherpa; 22.06.2019, 16:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Pembagelusherpa Beitrag anzeigen
    Gibt es EVG, die über ein DALI Signal sich selbst ausschalten? Die Osram OTi 15/220...240/1A0 LT2 können es m.W. nicht.
    .... und wie schalten die sich dann deiner Meinung nach wieder ein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Hallo,

    hab mir jetzt mal zwei DALI Gateways (MDT und Gira) angesehen. Mich hat insbesondere die Fähigkeit interessiert die EVG auszuschalten. Bei beiden ist dies laut Handbuch möglich.

    Beim MDT verstehe ich das so, dass über das Objekt "G X, EVG Spannungsversorgung über Objekt schalten" alle EVG (z.B. alle 8 in der Küche, die eine Gruppe X bilden) ausgeschaltet werden. Da jetzt die EVG der Gruppe an einem anderen LS als das Gateway hängt, wird der Außenleiter des 5x1,5, welches die EVG in der Gruppe versorgt über einen Schaltaktorkanal geschaltet werden. Also sollte man pro Gruppe noch einen Schaltaktorkanal einplanen. Die EVG haben laut Osram unter 0,27 W Standbyaufnahme, nicht viel, jedoch bei einem LED Beleuchtungskonzept etwas kontraproduktiv.

    Gibt es EVG, die über ein DALI Signal sich selbst ausschalten? Die Osram OTi 15/220...240/1A0 LT2 können es m.W. nicht. Bei den Lunatone CC wird nur "Geringe Standbyverluste" im Datenblatt angegeben.


    Beim Gira ist das leider nicht so klar formuliert. Ich denke aber, dass es genauso funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Leseschwäche, hier stand Unsinn.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 20.06.2019, 08:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Es geht um die Sekundärseite. CC Spots werden afaik immer SELV sein, die kannst du auch nicht einfach mal so eben "umbauen". Dali EVGs mit höheren Spannungen sind für den Einbau in einer Leuchte vorgesehen wo die ganze Leuchte insgesamt dann wieder Berührungssicher ausgeführt ist.
    Ergo mit deinen Spots geht nur ein EVG pro Spot. Such entweder Spots mit höheren Strömen oder weniger Leistung.
    Wenn die Spots beispielsweise 15V haben kannst du locker 3 in Reihe schalten sofern das EVG über 45V liefern kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Funktioniert nicht weil das EVG kein SELV ist. Die Spots haben schon 35,2V Vorwärtsspannung damit geht in diesem Fall nur einer pro EVG weil 2 hintereinander schon von der Spannung über (60V) SELV wären.
    Ich dachte DALI ist explizit nicht SELV. Oder geht es hier um die Sekundärseite des DALI EVG, sprich den DC Ausgang mit dem Konstantstrom? Die Ausführung der Reihenschaltung der Spots müsste dann berührungssicher ausgeführt werden?

    Jetzt wird mir auch klar, weshalb viele DALI EVG meist nur knapp 25 W liefern. Bei 350 mA und den 60 V kommt auf 21 W. Lösung also, wenn man mehrere Spots betreiben möchte kleinere Leistung oder aber:

    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Sofern es die Spots mit höheren Strömen gibt, bei selber Leistung wäre die Vorwärtsspannung geringer und dann würde ne Reihenschaltung geben bis eben zu der höhe der Spannung die das EVG liefern kann.
    Danke, wieder etwas gelernt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Pembagelusherpa Beitrag anzeigen
    Also 4 x Osram PrevaLED Coin mit 350 mA Nennstrom und 12,3 W Bemessungsleistung (35,2 V Spannungsabfall je Modul, d.h. in Reihe 140,8 V) an Osram OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L (Mindestleistung 6,4 W, Maximalleistung 60 W, Ausgangsstrom zwischen 120 mA und 550 mA einstellbar auf 350 mA, Nennausgangsspannung 54V bis 240V).
    Funktioniert nicht weil das EVG kein SELV ist. Die Spots haben schon 35,2V Vorwärtsspannung damit geht in diesem Fall nur einer pro EVG weil 2 hintereinander schon von der Spannung über (60V) SELV wären.

    EVGs mit SELV gehen immer nur bis knapp unter 60V. Sofern es die Spots mit höheren Strömen gibt, bei selber Leistung wäre die Vorwärtsspannung geringer und dann würde ne Reihenschaltung gehen bis eben zu der höhe der Spannung die das EVG liefern kann. OSRAM OTi 15/220-240/1A0 LT2 Konstantstromversorgung, 18W, IP20

    sollte passen, dann aber pro Spot ein eigenes.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.06.2019, 19:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pembagelusherpa
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    eindeutig zu beantworten ist die Frage aber nur wenn man konkrete Geräte hat und die entsprechenden Technischen Details kennt
    Also 4 x Osram PrevaLED Coin mit 350 mA Nennstrom und 12,3 W Bemessungsleistung (35,2 V Spannungsabfall je Modul, d.h. in Reihe 140,8 V) an Osram OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L (Mindestleistung 6,4 W, Maximalleistung 60 W, Ausgangsstrom zwischen 120 mA und 550 mA einstellbar auf 350 mA, Nennausgangsspannung 54V bis 240V).

    Rund 30 Euro fürs DALI EVG und diesen Kanal aus 4 Spots (macht bei 20 Kanälen und 271 EURO fürs Gateway dann rund 43 EURO pro Kanal). Preislich vergleichbar mit den KNX LED-Controllern mit 4 Kanälen.

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ja, aber in elektrischer Serienschaltung (nicht das, was Laien unter Serienschaltung verstehen und was elektrisch gesehen eine Parallelschaltung ist)
    Klar, damit alle Spots mit dem selben Strom durchflossen werden. Also die Anoden nicht alle auf dem selben Potential, wie es bei der Parallelschaltung der Fall ist. Das mit der Flexibilität ist richtig und sicher ein Vorteil von DALI gegenüber den KNX LED-Controllern (man erhöht einfach drastisch die Kanalzahl). Jedoch spielt auch der Preis eine Rolle. Die kleineren DALI CC EVG sind kostentechnisch auch selten unter 20 EURO. Machbar ist dann vieles, aber zu welchem Preis. Da wird (mir) DALI zu teuer.

    Gruß

    Günther.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X