Und viele gute Hersteller in ihren Geräten tlws. Mororschutz mit einbauen…
aber die Frage ist gut.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Bistabiles Schütz vs Stromstossschalter für 400V CEE-Steckdosen / Herd-Anschluss
Einklappen
X
-
nö. Wenn dein Gerät davor geschützt werden muss brauchst du einen Motorschutzschalter oder ähnliches.
Dem Herd ist es aber egal ob eine Phase fehlt. Entweder gehen dann nur manche Platten nicht oder der ganze Herd geht aus..
Frage ist halt was konkret du vor hast. Bei ner CEE Steckdose 400V ist die Frage wo man so einen Schutz hinpackt.. am besten möglichst nah am Gerät in meinen Augen um auch noch Fehlerfälle einer beschädigten Leitung gleich mit abfangen zu könnenZuletzt geändert von ewfwd; 20.02.2025, 13:00.
Einen Kommentar schreiben:
-
Entschuldigt das Herauskramen eines alten Threads, aber haben die AKS/AKI auch eine interne Prüfung ob alle drei Relais korrekt geschaltet haben und schalten evtl. alle drei Phasen wieder ab, falls eine nicht richtig geschaltet hat (klebender Kontakt, etc.)?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie MDT Aktoren können 3 Phasen synchron schalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du schaltest immer 230V. Nur zwischen den Phasen sind 400V, da spielt es aber keine Rolle, ob der Herd mit 3 Phasen geschaltet wird, oder ob es ein paar Leuchten sind. Auch hier stehen 400V zwischen unterschiedlichen Phasen an.Zitat von Ace85 Beitrag anzeigenIch würde gerne in meiner Werkstatt 230V und 400V Steckdosen schalten können. Darf man z. B. mit einem MRT AKS/AKI 400V über 3 Kanäle synchron schalten, die restlichen 230V über die gleichen Kanäle im Aktor?
Die MDT Aktoren können 3 Phasen synchron schalten. Das ist für Verbraucher mit mehreren Phasen wichtig.
Ich gehe davon aus, dass es noch keine anderen Akoren gibt, die das können.
Die Lasten können beliebig gemischt mit einem Aktor geschaltet werden. Das sollte aber von einer Fachkraft gemacht werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, falsch formuliert..war doch zu früh am Morgen...also Kanal A-C für 400V und die restlichen für 230V. Oder lieber einen Aktor für 400V und einen für 230V?Zitat von Coma40 Beitrag anzeigenWarum kein Aktor der direkt 400 V schalten kann? z.B. Gira 104600
Edit:
Nochmal gelesen...
Also für 400 V drei Kanäle verwenden und dann nochmal 230 V auf diese Kanäle klemmen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde gerne in meiner Werkstatt 230V und 400V Steckdosen schalten können. Darf man z. B. mit einem MRT AKS/AKI 400V über 3 Kanäle synchron schalten, die restlichen 230V über die gleichen Kanäle im Aktor?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein E-Herd darf damit kein Problem haben, selbst wenn er dauerhaft nur auf einer oder zwei von drei Phasen hängt.
Drehstrommotoren haben damit ein Problem, die mögen das nicht. (und vielleicht noch weiter Sachen, die ich nicht kenne)
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das genau so mit einem MDT AMS für den Herd umgesetzt, mir ging es weniger um das häufige Aus-/Einschalten,Zitat von hjk Beitrag anzeigenWenn drei Aktorkanäle mit der gleichen GA geschaltet werden, können Verzögerungen von mehreren hundert Millisekunden auftreten.
sondern eher um die Strommessung im Aktor.
Muss ich da jetzt mit Problemen rechnen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir ist jede Aussensteckdose geschaltet! Ueber 16/20A C-Last Aktoren. Es gibt halt wie immer verschiedene Wege und Ansichten...Zitat von eibmeier Beitrag anzeigenIch muss gestehen, in nun immerhin 23 Jahren EIB/KNX habe ich noch nie eine CEE Steckdose abschaltbar gemacht.
Gutes Feature, da hat jemand mitgedacht!Zitat von hjk Beitrag anzeigenBei einer synchronen Ansteuerung im Aktor schalten die Relias exakt zeitgleich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn drei Aktorkanäle mit der gleichen GA geschaltet werden, können Verzögerungen von mehreren hundert Millisekunden auftreten.
Bei einer synchronen Ansteuerung im Aktor schalten die Relias exakt zeitgleich.
Bei Handbedienung am Aktor können zudem Fehlfunktionen auftreten.
Im Synchronmode werden bei Handbedienung immer alle drei Kanäle gleich geschaltet.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich frage mich, wieso man die Kanäle so sehr synchron schalten will. Drei Aktorkanäle über dieselbe GA sollten doch in einem recht kleinen Zeitfenster schalten, oder?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
Da können doch die Kanäle synchron geschaltet werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Abschaltbar nicht - aber einschaltbarZitat von eibmeier Beitrag anzeigenIch muss gestehen, in nun immerhin 23 Jahren EIB/KNX habe ich noch nie eine CEE Steckdose abschaltbar gemacht.
- Anwendung bei Aussensteckdosen, die man gewöhnlich nur für rel. kurze Zeit benötigt u. deshalb nur bei Bedarf aktiviert und die meiste Zeit eh nicht benötigt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Monsignore Beitrag anzeigenIch möchte auch gern ein Bistabile Schütz für die Standbyabschaltung der DALI Spannung verwenden,
Nimm einen normalen Aktorkanal, die sind ja bistabil!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die hatten das noch nicht. AKS/AKI ab Serie .03 haben die Funktion.
Kanal B und C ein auf "Synchron mit Kanal A schalten" einstellen.
Das geht auch E und F wie D.
Wenn es noch nicht nachgebaut wurde, sind das die einzigen Aktoren, die sowas können.
In der Bildpreisliste ist vorne eine Übersicht, welcher Aktor was kann.
Zuletzt geändert von hjk; 24.06.2019, 18:50.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: