    Hallo zusammen,

    ich habe mit Sicherheit eine totale Anfängerfrage - trotzdem bitte ich um eure Unterstützung :-)

    Folgende Situation:
    KNX Verteiler hat 2 SV + IP Interface + LK

    Angedachter Aufbau:
    Hauptlinie 1.0: EG
    Unterlinie 1.1: UG + OG

    EG ist bereits parametriert und funktioniert wunderbar. Jetzt wollte ich mit dem OG starten, PA ist vergeben, Applikationen lassen sich auch wunderbar auf die GT2 laden, allerdings reagieren die Aktoren nicht auf die GAs.

    1.0.- SV
    1.0.1. IP Interface 731
    1.0.2
    --- Geräte des EG + Aktoren
    1.0.36

    1.1.- SV
    1.1.0. Line Coupler 650
    1.1.1
    ---- Geräte des UG+OG
    1.1.x

    Was habe ich falsch gemacht? Wo liegt der Fehler?

    Bin auf eure Antworten gespannt. Vielen Dank vorab!

    ivenh0

    #2
    Du musst nach jeder GA-Änderung die Linienkoppler neu programmieren oder ihn erst einmal auf „nicht filtern“ stellen.

    Viel Erfolg Florian

    Kommentar


      #3
      Funktioniert perfekt!

      Vielen Dank. Wäre ich niemals drauf gekommen

      Kommentar


        #4
        Zitat von ivenh0 Beitrag anzeigen
        Wäre ich niemals drauf gekommen
        Ist aber Grundwissen
        Viel Spaß mit KNX