Naja nicht schön aber wirkungsvoll ist es eben alles in eine Hauptlinie zum packen.
Eine Linie mit passend dimensionierter SpVg auf die geplante Geräte Zahl zu bringen ist aber voll iO. Ist man aber am Limit der gewählten SpVg kann man irgendwann doch vor der Maßnahme des gröberen Umbaus stehen. Eine Hauptlinie in TP ist ein gutes Mittel für Nachrüstungen in KNX-RF, aus IP heraus gibt es das noch nicht. Und aus der Hauptlinie kann man eben auch gut weitere Linien erzeugen, was eben für Außenlinie und ggf Abtrennung einer extern genutzten Wohneinheit sehr sinnvoll ist.
In Deinem doch eher typischen EFH-Fall sehe ich aber noch keinen Grund vom Prinzip der Hauptlinie gleich Basislinie Innenlinie mit den vorhandenen Geräten anzulegen. Sofern Deine 69 Geräte nicht alles Display-Taster sind, die nur per Busspannung betrieben sind, ist da auch mit ner 960-er SpVg noch ne Weile Luft zur Aufrüstung.
Vielleicht ergibt sich ja auch noch Optimierungspotenzial bei der Anzahl der Geräte.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Linienverstärker oder Linienkoppler
Einklappen
X
-
Hi, natürlich ist das schön. Es nimmt Komplexität aus dem System, ist einfach zu installieren, spart Kosten für weitere LK und SV. Mit deinem Netzteil wirst du mit Sicherheit 100 Geräte treiben können. Und da dein Netzteil auch ausgibt, wie viel Strom die Linie zieht, wirst du sehen, dass du mit deinen 69 Geräten unter 600 mA sein wirst...
Wenn du innen nicht mehrere Linien haben willst, dann mach keine. Und schon gar nicht, weil es vor 10 Jahren "eben üblich" war.
Gruß Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das lese ich hier sehr häufig. Es geht, ist aber nicht schön. Was wäre denn der richtige Weg?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht schön, aber es wird gehen ... solange der Strom (mA) passt
Einen Kommentar schreiben:
-
Also sollte es realistisch sein 69 Geräte an eine Linie zu hängen?
Nur noch einmal zur Gegenprüfung: Ich kann eine Linie bauen, benötige nur eine SV und betreibe im Grunde alles an der Hauptlinie?
Einen Kommentar schreiben:
-
64 Geräte pro Linie ist veraltet. Aktueller Standard ist 254 wenn das alle Geräte unterstützen, was scheinbar üblich ist. (es gibt da ein paar Posts dazu hier im Forum). Die SV muss auch auf die Geräteanzahl ausgelegt sein. Mit 960mA sollte aber einiges mehr als 64 gehen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Linienverstärker oder Linienkoppler
Moin Zusammen,
ich habe mir bereits zig Artikel hier bezüglich Linienkoppler vs. Linienverstärker durchgelesen, aber so wirklich geholfen hat es mir nicht.
Vielleicht schildere ich erst einmal die Situation. Wir bauen gerade ein EFH und bisher ist es so vorbereitet, dass wir zwei physische KNX Kabelstränge haben. Einen aus dem EG und einen aus dem OG. (Ok, es kommen ein paar mehr Kabel in der UV an, aber die sollten in den jeweiligen Baum eingebunden werden)
Eigentlich hatte ich aufgrund der Teilnehmeranzahl die Vorstellung zwei Linien zu bauen. Eine für EG und eine für OG.
Aufbau:
Linie/SV/ max. 64 Teilnehmer inkl. LK, neue Linie dann wieder SV und weitere Teilnehmer.
In dem Fall hätte ich dann doch zwei Linien, korrekt?
Ich würde 64 Teilnehmer auf 1.0.x nutzen und dann eine weitere Linie 1.1.x haben.
Nun habe ich öfters schon hier gelesen, dass in einem EFH eine Linie ausreichend wäre. Wenn ich es richtig verstehe, soll oder darf man doch in der Hauptlinie keinen LV benutzen. Wie bekomme ich denn sonst alle Geräte in eine Linie, mit dem Hinblick auf die 640er SV.
Wie würde ich das denn dann gestalten?
Ich habe eine MDT STC-0960.01 mit 960mA. Zusammen komme ich mit Sensoren und Aktoren auf 69 Geräte. Die SV nicht mitgezählt und den LK nicht.
Würde ich damit alles auf einer Linie (Hauptlinie) hinbekommen? Da ich gelesen habe man soll/darf nicht mehr als 64 Geräte auf dieser nutzen, bin ich ein wenig abgeschreckt. Es soll ja auch alles laufen am Ende.
Danke!
Viele Grüße,
ChristophZuletzt geändert von hh22393; 05.07.2019, 01:24.Stichworte: -