Ich stehe gerade vor dem selben Problem.
Heißt das Applikationsprogramm bei euch eigentlich auch "IP Intrerface Secure"?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Uhrzeit bzw. DNS Server beim IP-Interface MDT SCN-IP000.03
Einklappen
X
-
Mit der Version 2.1 ist nun unter Parameter die Eingabe eines DNS Server möglich, aber im Webinterface steht weiter: 0.0.0.0 und die Zeit holt er sich damit natürlich immer noch nicht von einem NTP.Zitat von ggt Beitrag anzeigen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ähm ich hab zwar nicht das Interface sondern den Router und auch nicht das DNS Problem, aber für den Router gibts auch die 2.1 Version
Ich wollte grad updaten da kam
Unbenannt.PNG
Ich hab allerdings das secure bei der Installation nicht akiviert
Weder Neustart der ETS noch Rechner hats gebracht.
Oder mach ich was falsch
hjk
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wird gerade geklärt, ob die Einstellung in der ETS oder Datenbank fehlt.
Einen Kommentar schreiben:
-
herzlichen dank
ganz schwache leistung von mdt. so eine statische ip ohne dhcp gewurste ist ja ein ganz exotisches feature bei einem ip interface...
Einen Kommentar schreiben:
-
hjk hotzen
Die Konfiguration THB S.35 bzgl. DNS existiert nur in der DB 1.1B ohne Secure:
SCN-IP000-02_03.JPG
In der DB 2.0 mit Secure ist dieser Punkt nicht vorhanden und da geht es über Eigenschaften in der ETS:
ETS 5.7.2 -> Eigenschaften -> IP dort gibt es bei fester IP nur IP/Mask/Gateway keinen DNS Eintrag und deshalb DNS=0.0.0.0Zuletzt geändert von ggt; 03.11.2019, 11:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gleiches Problem mit neuen Interface:
SCN-IP000.03 R3.00/1019/10000Application SW version: 3.0.0 Bootloader SW version: 2.5 Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Ich kann nach Umstellung von DHCP auf feste IP auch keinen DNS definieren.
In der ETS 5.7.2 unter Eigenschaften gibt es nur IP/Mask/Gateway keinen DNS Eintrag und im Webinterface kann ich keine IP Einstellungen vornehmen. Diese erscheinen nur unter Device Info
Bei fester IP ist der DNS Eintrag => 0.0.0.0 <= :-( wenn ich die MAC im DHCP-Server reserviere und auf DHCP umstelle erscheint auch die definierte DNS-IP
Auch die Tunnel Einstellungen bleiben nicht erhalten eingetragen/set 1.0.251 ... 254 und wenn mann dann wieder mal die Webeseite aufruft dann sind es die ersten freien 1.0.74 ... 77Zuletzt geändert von ggt; 02.11.2019, 23:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Im Handbuch wird ein Screenshot gezeigt mit dem man nichts anfangen kann.
Das sind weder die ETS5 IP-Settings, noch die Applikations-Einstellungen, sondern irgendein Mix aus IP-Settings und Web-Interface-Settings (HTTP Port kann man nur in der Applikation einstellen)
Auch weil "dns" klein geschrieben wird, kommt mir das vor wie irgendein alpha-Stadium Screenshot.
Capture5.PNG
Die Applikation des IP-Interface ist durch und durch katastrophal. Auch die Vergabe der Tunnel-PAs ... WTF
Einen Kommentar schreiben:
-
In der ETS 5.7.2 können keine DNS-Einstellungen vorgenommen werden, nur der Standardgateway wird bei "Feste IP-Adresse verwenden" angezeigt.
Capture2.PNG
In der Applikation kann auch kein DNS angegeben werden.
Im Web-Interface ("Einstellungen aktiv") wird der DNS nur als Text angezeigt mit "DNS: 0.0.0.0"
Capture3.PNG
Das Verhalten des NTPs ist dadurch natürlich auch super:
Capture4.PNG
Starkes Ding.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Klappt dies bei der Schnittstelle nicht über die ETS?
Ich habe die 2. Version dieser Schnittstelle und da hat dies auf diese Weise einwandfrei funktioniert.
Den NTP-Server kann man dann über die Web-Schnittstelle eintragen.
Den DNS-Server kann ich bei meiner Schnittstelle nicht über die Web-Schnittstelle verändern.
Einen Kommentar schreiben: