Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Uhrzeit bzw. DNS Server beim IP-Interface MDT SCN-IP000.03

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BennyInc
    antwortet
    Ich stehe gerade vor dem selben Problem.
    Heißt das Applikationsprogramm bei euch eigentlich auch "IP Intrerface Secure"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • th0ma5
    antwortet
    Mit der Version 2.1 ist nun unter Parameter die Eingabe eines DNS Server möglich, aber im Webinterface steht weiter: 0.0.0.0 und die Zeit holt er sich damit natürlich immer noch nicht von einem NTP.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Ähm ich hab zwar nicht das Interface sondern den Router und auch nicht das DNS Problem, aber für den Router gibts auch die 2.1 Version
    Ich wollte grad updaten da kam
    Unbenannt.PNG

    Ich hab allerdings das secure bei der Installation nicht akiviert
    Weder Neustart der ETS noch Rechner hats gebracht.
    Oder mach ich was falsch

    hjk
    Zuletzt geändert von PhilW; 05.12.2019, 19:50. Grund: Push

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    antwortet
    hotzen jetzt DB_V2.1

    IP-Interface.JPG



    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das wird gerade geklärt, ob die Einstellung in der ETS oder Datenbank fehlt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hotzen
    antwortet
    herzlichen dank
    ganz schwache leistung von mdt. so eine statische ip ohne dhcp gewurste ist ja ein ganz exotisches feature bei einem ip interface...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    antwortet
    hjk hotzen

    Die Konfiguration THB S.35 bzgl. DNS existiert nur in der DB 1.1B ohne Secure:

    SCN-IP000-02_03.JPG

    In der DB 2.0 mit Secure ist dieser Punkt nicht vorhanden und da geht es über Eigenschaften in der ETS:

    ETS 5.7.2 -> Eigenschaften -> IP dort gibt es bei fester IP nur IP/Mask/Gateway keinen DNS Eintrag und deshalb DNS=0.0.0.0
    Zuletzt geändert von ggt; 03.11.2019, 11:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    antwortet
    hotzen Zur Not könntest du, bis das Problem behoben ist hjk , im Webinterface bei NTP Server eine IP eintragen oder das Interface auf DHCP umstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ggt
    antwortet
    Gleiches Problem mit neuen Interface:
    SCN-IP000.03 R3.00/1019/10000
    Application SW version: 3.0.0
    Bootloader SW version: 2.5
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Über das Webinterface. Siehe Handbuch S.35.

    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Interface.pdf

    Ich kann nach Umstellung von DHCP auf feste IP auch keinen DNS definieren.

    In der ETS 5.7.2 unter Eigenschaften gibt es nur IP/Mask/Gateway keinen DNS Eintrag und im Webinterface kann ich keine IP Einstellungen vornehmen. Diese erscheinen nur unter Device Info

    Bei fester IP ist der DNS Eintrag => 0.0.0.0 <= :-( wenn ich die MAC im DHCP-Server reserviere und auf DHCP umstelle erscheint auch die definierte DNS-IP

    Auch die Tunnel Einstellungen bleiben nicht erhalten eingetragen/set 1.0.251 ... 254 und wenn mann dann wieder mal die Webeseite aufruft dann sind es die ersten freien 1.0.74 ... 77
    Zuletzt geändert von ggt; 02.11.2019, 23:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hotzen
    antwortet
    Hat hier irgendwer andere Ergebnisse oder Hinweise?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hotzen
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Über das Webinterface. Siehe Handbuch S.35.

    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Interface.pdf

    Im Handbuch wird ein Screenshot gezeigt mit dem man nichts anfangen kann.
    Das sind weder die ETS5 IP-Settings, noch die Applikations-Einstellungen, sondern irgendein Mix aus IP-Settings und Web-Interface-Settings (HTTP Port kann man nur in der Applikation einstellen)
    Auch weil "dns" klein geschrieben wird, kommt mir das vor wie irgendein alpha-Stadium Screenshot.



    Capture5.PNG

    Die Applikation des IP-Interface ist durch und durch katastrophal. Auch die Vergabe der Tunnel-PAs ... WTF

    Einen Kommentar schreiben:


  • hotzen
    antwortet
    In der ETS 5.7.2 können keine DNS-Einstellungen vorgenommen werden, nur der Standardgateway wird bei "Feste IP-Adresse verwenden" angezeigt.

    Capture2.PNG

    In der Applikation kann auch kein DNS angegeben werden.
    Im Web-Interface ("Einstellungen aktiv") wird der DNS nur als Text angezeigt mit "DNS: 0.0.0.0"

    Capture3.PNG

    Das Verhalten des NTPs ist dadurch natürlich auch super:
    Capture4.PNG

    Starkes Ding.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Über das Webinterface. Siehe Handbuch S.35.

    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Interface.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Klappt dies bei der Schnittstelle nicht über die ETS?
    Ich habe die 2. Version dieser Schnittstelle und da hat dies auf diese Weise einwandfrei funktioniert.
    Den NTP-Server kann man dann über die Web-Schnittstelle eintragen.
    Den DNS-Server kann ich bei meiner Schnittstelle nicht über die Web-Schnittstelle verändern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Auf der Gerätewebseite?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X