  • lagunablue
    antwortet
    Das hat leider doch nicht das Problem gelöst.
    Hat jemand einen Lösungsansatz parat?

    Momentan ist die Situation wie folgt beschrieben:
    1 GA für Zentral Auf:
    Kanal 1 auf MDT Zeitschaltuhr für Jalousie auf
    + Jalousie Aktuatoren

    1 GA für Zentral Ab (ODER-Logik):
    Ausgang Logik C + Jalousie Aktuatoren

    1 GA für Dämerungssensor:
    Dämmerung + Eingangslogik C1

    1 GA Zeitschaltuhr:
    Kanal 2 (für ab) + Eingangslogik C2

    für Stoppen habe ich auch GA‘s gesetzt.

    Leider funktioniert das aber nicht.

    Gruß
    Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht.
    Meine Jalousie fährt nur den ersten Abend, an den nächsten Tag nicht mehr. Liegt das daran, dass ich jeweils ein Kanal auf der Zeitschaltuhr ,und pro Kanal nur eine Uhr, für Auf und einen für Zu genommen habe?
    Die beiden Kanäle habe ich deshalb, weil ich für das Ab eine Logik eingebaut habe in der Zeitschaltuhr, in der ich den Dämmerungssensor eingebaut habe.

    Edit: Ich denke es liegt daran, weil ich bei einem Kanal nicht die Werte übergeben habe.

    Gruß
    Torsten
    Zuletzt geändert von lagunablue; 11.08.2019, 20:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Vielen Dank.
    Das hat mir wieder sehr geholfen.

    Gruß
    Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das heißt, bei 40 runter und bei 50 hoch, versuch einmal 100 mit 90 Hysterese.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Was hast du denn für Werte zum runterfahren
    Also ich kann nur den Schwellwert einstellen. Der liegt bei 50 LUX und Hysterese war bei 10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Was hast du denn für Werte zum runterfahren. Ich nehme eher 10 Lux für abwärts und 100 Lux für das hochfahren bei Nacht, Sonnenschutz ist da komplett anders!

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Und was wäre da die optimale Hysterese? Die ist momentan bei 10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Zitat von lagunablue Beitrag anzeigen
    Wie kann ich dem Dämmerungssensor vermitteln, dass er die Schwankungen nicht beachten soll?
    Hysterese einstellen oder wenn er das nicht hat eine Mindestzeit für das anstehende Signal einstellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Jetzt habe ich das über eine Logikfunktion hinbekommen. Allerdings tut sich nun das Problem auf, was mir vorher nicht bewusst war, dass die Lichtempfindlichkeit schwankt, sodass die Jalousien für eine gewisse Zeit auf und zu fahren. Wie kann ich dem Dämmerungssensor vermitteln, dass er die Schwankungen nicht beachten soll?

    Gruß
    Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Ich hab diesen.
    Esylux RC 230i

    Gruß
    Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Welchen Dämmerungssensor haste denn, wäre sich hilfreich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Ja. Der Dämmerungsschalter hat nur einen Kanal ==> siehe #7. Oder der Dämmerungsschalter hat mehrere Kanäle ==> siehe #8.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lagunablue
    antwortet
    Vielen Dank,

    das hab ich verstanden. Allerdings stehe ich dann vor dem Problem, dass die Außenbeleuchtung auch mit dem Dämmerungsschalter kooperiert. Die soll wiederum auch beim Überschreiten ausgehen (was sie auch tut). Kann man das denn irgendwie trennen?


    Gruß Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wahrscheinlich steht irgendwo „Verhalten bei Überschreitung“ und „Verhalten bei Unterschreitung“.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dann muss man die Auswertung des Dämmerungsschwellwertes filtern und nur die Unterschreitung als 0/1 Signal auf die GA zum Auslösen des Fahrbefehls geben. Das kannn ggf das gerät der Dämmerungsausswertung selbst oder eine Logikengine hintendran.