Zitat von 6ast
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Wetterstation sendet falsche Szenennummern
Einklappen
X
-
Das würde der Empfänger dank Parity-Bit und Checksumme aber merken und das Telegramm negative bestätigen. Da müssten schon mindestens vier Bits kippen.
- Likes 1
-
das mein ich doch...Zitat von 6ast Beitrag anzeigenUnd die zeitliche Komponente (erst funktioniert es korrekt, später nicht mehr) ist verwirrend.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch wieder wahr ...Zitat von Kunkrab Beitrag anzeigenDu meinst, von einem anderen Gerät als der WS? Dann sollte doch eine falsche physikalische Adresse als Absender auftauchen.
Alles sehr seltsam.
Ich würde auch noch glauben, daß bei grenzwertiger Signalqualität auf dem Bus und/oder grenzwertiger Betriebsspannung die analogen Pulse auf dem Bus verfälscht werden können und mal ein Bit kippt ... aber das wäre dann nicht systematisch vertauscht zwischen den zwei Szenenwerten. Also würde nicht systematisch 3 aus 12 und umgekehrt.
Und die zeitliche Komponente (erst funktioniert es korrekt, später nicht mehr) ist verwirrend.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dagegen spricht aberZitat von hjk Beitrag anzeigenIch vermute auch, dass er Szene 16 sendet, was auf dem Bus Wert 15 ist.
Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenIch habe im Westen für das Überschreiten Szenennummer 3 und für Unterschreiten Szene 12.
Die werden auch schonmal verdreht gesendet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst, von einem anderen Gerät als der WS? Dann sollte doch eine falsche physikalische Adresse als Absender auftauchen.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenein verbundenes KO
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Hardwaredefekt kann ausgeschlossen werden. Entweder die Hardware sendet oder sie sendet nicht.
Ich vermute auch, dass er Szene 16 sendet, was auf dem Bus Wert 15 ist.
Ansonsten wäre ein Aufnahme mit dem Gruppenmonitor sinnvoll, wo man Helligkeit und Szenen der Wetterstaion über einen Zeitraum sehen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre vermutlich eine Frage für Klaus Gütter, ob man die Flags so verbasteln kann, daß ein verbundenes KO der Visu einen alten Wert sendet, anstatt den neuen Wert von Bus entgegenzunehmen.Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenSeht ihr irgendeine Möglichkeit, dass der Wert, den die Wetterstation versendet von einer außenstehenden Visu gestört werden kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Was mich noch ins grübeln bring ist der Faktor Zeit den du ins Spiel gebracht hast.
Ist das dynamisch oder statisch? Zeig mal die GA des Szenenziel.Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenDies passiert aber erst nach einiger Zeit.
Gruss
Guido
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Volker,
ja grundsätzlich korrekt, aber,
Ich habe im Westen für das Überschreiten Szenennummer 3 und für Unterschreiten Szene 12.
Die werden auch schonmal verdreht gesendet.
Seht ihr irgendeine Möglichkeit, dass der Wert, den die Wetterstation versendet von einer außenstehenden Visu gestört werden kann?
Viele Grüße
Sascha
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Versatz von -1 ist so ein verdächtiger Wert ... Szenennummer 16 entspricht auf dem Bus dem Wert 15. Je nach DPT-Zuweisung wird der Empfänger das also als Wert 15 oder als Szene 16 verstehen.Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigendass bei Überschreitung des Schwellwertes die Szene 15 im Süden gesendet wird. Also genau verdreht.
Aber das wäre durch Neuprogrammierung natürlich unverändert.Zuletzt geändert von Gast1961; 30.07.2019, 09:07.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen,
Szene 1 nutze ich nicht. Nur höhere Werte wie 12,13 etc.
Die Einstellungen sind:
1.JPG
2.JPG
3.JPG
Hinzu kommt, dass ich die Fassadensteuerung per Schalter sperre und entsperre und wenn ich Abwesend bin, wird diese automatisch gesperrt und Anwesenheit wieder entsperrt.
Auf der Südseite habe ich dann Beispielsweise das Phänomen, dass bei Überschreitung des Schwellwertes die Szene 15 im Süden gesendet wird. Also genau verdreht.
MDT vermutet einen Hardware defekt. Was meint Ihr?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit wie sich die Szenennummer, die die Wetterstation versendet verändern kann, obwohl sie fest einprogrammiert ist?
Zuletzt geändert von SaschaQ; 30.07.2019, 06:19.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, die Szene in der Wetterstation kann sich nicht wirklich verändern. Ein Fehler in Firmware ist eher unwahrscheinlich.
Wie sind denn die Einstellungen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist bei dir Szene 1 (Wert am Bus: 0) beteiligt? Ich habe bei MDT-Geräten schon mal seltsame Effekte damit erlebt, weil 0 in der Applikation auch der Defaultwert einer ungenutzen Szene war. Workaround: Szene 1 nicht verwenden.
Ob das auch für die Wetterstation gilt weiß ich nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
wenn Sie 0/1 auf die GA sendet dann funktioniert es komischerweise, aber das hilft mir nicht weiter, da ich verschiedenen Rolladenhöhen ansteuern möchte.
Kann denn die Szenennummer irgendwie verändert werden? Ich sehe ja auch dass die Nummer direkt aus der Adresse der Wetterstation kommt.
Viele Grüße
Sascha
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es denn so reproduzierbar scheint, wie verhält sich die Ws wenn sie keine Szenen sondern direkte 0/1 an GA senden soll?Zitat von SaschaQ Beitrag anzeigenDas hört sich doch sehr stark nach einem defekt an oder?
Wäre ja interssant ob da was mit der Sensorik nicht passt oder "nur" der internen Szenenauswahllogik.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: