    Hi,
    Habe ein Problem mit einem Jung Dali Gateway Plus.
    Wenn ich das Parameterdialog öffne und die Adressen der EVG´s eingelesen habe,
    kommt nachdem ich auf Ok klicke und er die Kurzadressen schreiben will immer dieser Fehler.
    "Es konnte keine Verbindung zum Dali Gateway hergestellt werden"
    Spannung am Gateway liegt an 230V und 30V
    Leuchten funktionieren auch und werden vom Gateway erkannt.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    PA ist vergeben und die Applikation kann geschrieben werden? Welche ets Version?
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      ETS 5.7.2 Build 743
      Applikation schreibt er, Adresse hatt er auch.
      Habe an der Zahl ja 3 Stück verbaut.
      Selber Fehler ereignet sich auch bei den 2 anderen Gateways.
      Spielt auch keine Rolle wenn keine EVG eingelesen werden.
      Solbald ich das Parameterdialogfenster mit Ok bestätige kommt der Fehler.

      Kommentar


        #4
        Wie ist die ETS mit den Gateways 'verbunden' (USB, LAN, Wlan?) Ich hatte mal ähnliche Probleme auf Grund einer miesen Wlan-Verbindung, per Kabelverbindung ins LAN ging es dann sofort ...

        Kommentar


          #5
          Ganz normal über usb Schnittstelle.
          Hängt auch am usb 2.0 Port und nicht am 3.0, da ich da auch schon Probleme hatte

          Kommentar


            #6
            Hast du Linienkoppler im Projekt?

            Kommentar


              #7
              Fehler gefunden,
              die Adressen des EVG lassen sich nur schreiben wenn ich den LK abklemme.
              Selbst ungefiltert oder gefiltert (Applikation übernommen) kommt der Fehler.

              Kommentar


                #8
                Ist ein neues Feature der ETS5 oder? Ich renne in großen Anlagen doch nicht herum und klemme LK dafür ab?
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #9
                  Ja eben, aber wo liegt dann das Problem.
                  Er aktualisiert ja und beim Schreiben der Kurzadressen bricht er ab, wie wenn ein Timeout besteht

                  Kommentar


                    #10
                    Ich musste mich mit dem gleichen Problem rumschlagen, auch das abklemmen des Buses vom Linienkoppler brachte keine Besserung.

                    Was bei mir geholfen hat:

                    Ich hab parallel den Busmonitor laufen lassen! Dann ist die Übertragung komischerweise nicht bzw. nur selten abgebrochen. Vielleicht hilft das noch dem ein oder anderen .

                    Kommentar


                      #11
                      Ich vermute, du hast den Gruppenmonitor laufen lassen, der bestätigt die Befehle und es kommt nicht zur Signalwiederholung. Sinnvoller sind die Wiederhlungseinstellungen im LK. Dazu gibt es hier auch Einige Beiträge.
                      Gruß Florian