Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Busprobleme? Woran kann es liegen?
Einklappen
X
-
Ich hab’s jetzt raus genommen. Aber eigentlich war es bis jetzt nur so das ich deine Stripes per Taster ausgeschaltet habe und die Anzeige dann auch 0% angezeigt hat. Am nächsten Tag stand dann auf einmal 7%.
-
Die Anzeige ist dumm, die entscheidet nix. Es gilt der letzte Wert. Und wenn das beim Runterdimmen ein Zwischenwert war, und entsprechend viele Zwischenwerte von 3 Kanälen fast gleichzeitig kommen, dann geht vielleicht auch was verloren. Ich finde ich das eine grundlos schlechte Konfiguration. Muß doch nicht sein, sich so Probleme selbst zu schaffen.Zitat von denz Beitrag anzeigenKlar die Anzeige muss sich dann quasi entscheiden welchen von den 3en sie nun anzeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja ich habe die Rückmeldung bei den 3 Aktorkanälen.
Klar die Anzeige muss sich dann quasi entscheiden welchen von den 3en sie nun anzeigt.
Aber im Grunde schalte ich ja auch mit einer GA gleichzeitig alle 3 Aktorkanäle. Also dürfte ja nachdem ic ausgeschalten habe nie eine Rückmeldung mehr als 0% haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst 3 Dimmkanäl angesteuert mit derselben GA? Das wäre ok.Zitat von denz Beitrag anzeigenDort sind aktuell 3 Gruppen Stripes auf einer GA. Also ich Schalte/dimme 3 Stripes gleichzeitig.
Wie hast du die Rückmeldung verknüpft? Die sollte dann nur an einem der 3 Dimmkanäle verknüpft sein.
Prüf auch mal, ob du versehentlich diese Rückmeldungs-GA noch woanders verknüft hast. Einfach die GA anklicken, dann siehst du die verknüpften Geräte-KO.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die RGBW LED Controller von MDT verbaut.
AKD-0424R.02 und AKD-0424R2.02
Dort sind aktuell 3 Gruppen Stripes auf einer GA. Also ich Schalte/dimme 3 Stripes gleichzeitig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo kommt der Wert denn her? Du müsstest mal was zur verwendeten Dimmer-Hardware schreiben.Zitat von denz Beitrag anzeigenBleibt also nur nur noch das Problem mit der Rückmeldung Dimmwert des Stripes.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok also das Problem mit der Uhrzeit hat sich erledigt. Ich hatte die GA bei dem Taster noch nicht geändert.
Bleibt also nur nur noch das Problem mit der Rückmeldung Dimmwert des Stripes.
Da wird im MDT Taster 7% angezeigt obwohl Stripe nicht an ist. Wenn ich dann langsam hochdimme, springt die Anzeige auch auf 2% und geht dann hoch. Scheint also als wenn die GA auch 0 hinterlegt hat. Wie kommt nun also der Taster zu den 7%?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehr als 2x am Tag lass ich die normalerweise nicht senden. Nach dem Neustart des Bus mit Verzögerung senden lassen, dann ist der Fall erschlagen und bei einem Neustart eines einzelnen empfangenden Gerätes (Programmierung oder so) soll das gefälligst eine Leseanforderung oder ein Anforderungstelegramm schicken.Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigenGenau wie es mein X1 standardmäßig macht. Daher die Theorie.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau wie es mein X1 standardmäßig macht. Daher die Theorie.
Aber Danke für die Richtigstellung. Habe ich wieder was gelernt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann müsste man jede Minute die Uhrzeit senden, bei dieser Theorie.Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigenAber ein Glastaster zählt doch nicht selbst die Uhrzeit weiter, oder? Der bekommt das Telegramm und zeigt es an. Und seine anderen GTs funktionieren ja anscheinend.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sicher macht er das.Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigenAber ein Glastaster zählt doch nicht selbst die Uhrzeit weiter, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber ein Glastaster zählt doch nicht selbst die Uhrzeit weiter, oder? Der bekommt das Telegramm und zeigt es an. Und seine anderen GTs funktionieren ja anscheinend.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das letzte mal, das bei mir die Uhrzeit irgendwo nicht gestimmt hat lag daran, dass das sendende Gerät nicht mehr gesendet hat. Alle anderen Geräte hatten noch die Uhrzeit, die sie seit dem letzten Senden selber weitergezählt haben, so dass das über Wochen nicht aufgefallen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja komplett parametriert nicht. Das Zimmer ist bisher nur Rumpelkammer und daher nicht so wichtig.
Aber 2 Rolladen laufen darüber problemlos.
Ok dann werde ich mir am Wochenende mal den Busmonitor zu Gemüte ziehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist der Problem-Glastaster denn schon komplett parametriert? Funktionieren die parametrierten Funktionen denn? Licht schalten, Rollos und was sonst noch so drauf liegt.
Und wie Kaffeetrinker schon empfohlen hat, beobachte den Bus-/Gruppenmonitor und schaue, was für Telegramme über den Bus laufen und ob es da Auffälligkeiten gibt.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: