Hallo, ich habe ein Problem mit der Zwangsführung für die MDT PMs beim Senden über den X1.
Folgende Situation:
Ich will über eine oder zwei X1 Kacheln die Zwangsführung Automatik ($0) und Zwangsführung aus ($2) schalten. Da es keinen Wertgeber für das KO 2.001 gibt und auch keinen "Zwangsführungsschalter, habe ich zwei Wertgeber mit einem 1Byte Wert erstellt und die Werte 0 und 2 eingetragen. (Zusätzlich habe ich auch mal zwischen 2 und 3 getoggelt, auch da tut sich nichts.
Ich kann über die ETS die GAs direkt schalten und alles ist gut. Schalte ich per Visu sehe ich im Gruppenmonitor genau das selbe Telegramm, gesendet aus einem anderen Tunnel des X1, aber sonst sieht es identisch aus. Allerdings wird dann keine Aktion durch den PM ausgelöst.
Der PM hängt in einer anderen Linie, LK ist auf Durchzug, zusätzlich habe ich noch die GA in die Filterliste eingetragen, trotzdem reagiert der PM nicht.
Jetzt habe ich es bei einem anderen PM in der selben Linie wie der X1 versucht, auch dort findet keine Reaktion statt, obwohl das Signal eindeutig im Gruppenmonitor (und Busmonitor) zu sehen ist.
Das selbe Problem hatte ich schon mal an einer anderen Stelle, da konnte ich auch kein Zwangsführungskommando vom X1 aus senden, nachdem ich die Aktion auf einen Glastaster gelegt habe, geht es problemlos und ich habe das Problem nicht weiter verfolgt.
Es scheint so, dass der X1 ein anderes Signal sendet, als er im Gruppenmonitor anzeigt.
Gruß
Florian
Folgende Situation:
Ich will über eine oder zwei X1 Kacheln die Zwangsführung Automatik ($0) und Zwangsführung aus ($2) schalten. Da es keinen Wertgeber für das KO 2.001 gibt und auch keinen "Zwangsführungsschalter, habe ich zwei Wertgeber mit einem 1Byte Wert erstellt und die Werte 0 und 2 eingetragen. (Zusätzlich habe ich auch mal zwischen 2 und 3 getoggelt, auch da tut sich nichts.
Ich kann über die ETS die GAs direkt schalten und alles ist gut. Schalte ich per Visu sehe ich im Gruppenmonitor genau das selbe Telegramm, gesendet aus einem anderen Tunnel des X1, aber sonst sieht es identisch aus. Allerdings wird dann keine Aktion durch den PM ausgelöst.
Der PM hängt in einer anderen Linie, LK ist auf Durchzug, zusätzlich habe ich noch die GA in die Filterliste eingetragen, trotzdem reagiert der PM nicht.
Jetzt habe ich es bei einem anderen PM in der selben Linie wie der X1 versucht, auch dort findet keine Reaktion statt, obwohl das Signal eindeutig im Gruppenmonitor (und Busmonitor) zu sehen ist.
Das selbe Problem hatte ich schon mal an einer anderen Stelle, da konnte ich auch kein Zwangsführungskommando vom X1 aus senden, nachdem ich die Aktion auf einen Glastaster gelegt habe, geht es problemlos und ich habe das Problem nicht weiter verfolgt.
Es scheint so, dass der X1 ein anderes Signal sendet, als er im Gruppenmonitor anzeigt.
- Hat da jemand von Euch einen Tipp für mich?
- Kann es sein, dass der X1 den Befehl gar nicht sendet, obwohl er im Gruppenmonitor angezeigt wird?
- Kann es sein, dass der 1 Byte Befehl falsch ist und etwas anderes gesendet wird, als bei einem Zwangsführungsbefehl?
Gruß
Florian