Hallo,
ich hoffe ich bekomme mich verständlich ausgedrückt.
Ich möchte einen Auenbereich in mein bestehendes KNX Projekt aufnehmen.
Da ich noch einen Weinziertl IP Interface 730 habe, dachte ich mir, das könnte die Schnittstelle für meine Außenlinie werden.
Mein erster und bis jetzt einziger Versuch war, dass ich ihn (1.4) als Teil der Hauptlinie eingebaut habe.
KNX-linie.png
Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, das so auch alles funktioniert
Irgendwann ist mir aber aufgefallen, das ich zum programmieren vom Auenbereich ich den KNX 730 auswählen muss.
Danach ist mir aufgefallen, das wenn ich mit dem IP Router Enertex verbunden bin, ich im Debugmodus keine Schaltbefehle aus der 1.4 Linie sehe.
Und von der Hautline (und zurück) keine Befehle an die 1.4 Linie gehen.
Dann ist mir eingefallen, das da was mit dem Medientyp TP und IP was gibt.
Haus XXX ist "Hauptlinien Medientyp: IP" "Verbindung: keine"
1.1 Wohnhaus TP ist "Medientyp TP" Verbindung "Enertex Router"
1.4 Neue Linie ist "Medientyp TP" Verbindung "KNX 730"
Ist mein Gedanke so richtig? Oder muss ich eine neue Hauplinie 2.x anlegen.
Die dann "Hauptlinien Medientyp: IP" "Verbindung: keine" bekommt ?
Gruß
Lothar
ich hoffe ich bekomme mich verständlich ausgedrückt.
Ich möchte einen Auenbereich in mein bestehendes KNX Projekt aufnehmen.
Da ich noch einen Weinziertl IP Interface 730 habe, dachte ich mir, das könnte die Schnittstelle für meine Außenlinie werden.
Mein erster und bis jetzt einziger Versuch war, dass ich ihn (1.4) als Teil der Hauptlinie eingebaut habe.
KNX-linie.png
Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, das so auch alles funktioniert
Irgendwann ist mir aber aufgefallen, das ich zum programmieren vom Auenbereich ich den KNX 730 auswählen muss.
Danach ist mir aufgefallen, das wenn ich mit dem IP Router Enertex verbunden bin, ich im Debugmodus keine Schaltbefehle aus der 1.4 Linie sehe.
Und von der Hautline (und zurück) keine Befehle an die 1.4 Linie gehen.
Dann ist mir eingefallen, das da was mit dem Medientyp TP und IP was gibt.
Haus XXX ist "Hauptlinien Medientyp: IP" "Verbindung: keine"
1.1 Wohnhaus TP ist "Medientyp TP" Verbindung "Enertex Router"
1.4 Neue Linie ist "Medientyp TP" Verbindung "KNX 730"
Ist mein Gedanke so richtig? Oder muss ich eine neue Hauplinie 2.x anlegen.
Die dann "Hauptlinien Medientyp: IP" "Verbindung: keine" bekommt ?
Gruß
Lothar
Kommentar