Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe bei Logikbaustein Gira X1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hilfe bei Logikbaustein Gira X1

    Guten Morgen liebes KNX Forum,

    ich bin Einsteiger im KNX Thema, bis jetzt bin ich gut gestartet und habe alles hin bekommen.

    Allerdings habe ich vermutlich ein verständnis Problem mit einem Gira X1 Logikbaustein.

    Ich möchte ein Dämmerungslogik einbauen, diese funktioniert aber leider nicht, der X1 sollte bei Nacht von 1 auf 0 umschalten,
    ich habe das gelesen das dies mit dem X1 geht, leider passiert bei meiner Simulation nichts.

    Ich habe euch mal ein Screenshot in den Anhang gepackt.

    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.

    Vielen Dank.

    Jochen
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Trigger den Baustein mal mit einem Oszillator an.

    Kommentar


      #3
      Falls sonst nichts mehr dazu kommt kannst du das auch bequemer über eine X1 Zeitschaltuhr machen.

      Kommentar


        #4
        Hallo zusammen,

        das mit dem Oszillator funktioniert wunderbar.

        Tausend Dank.

        Gruß

        Jochen

        Kommentar

        Lädt...
        X