Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
24V Voltus Spots flackern gedimmt - MDT AKD-0424R.01
Einklappen
X
-
Erster Check, ist die Firmware aktuell? Wenn nicht, auf die aktuelle Firmware updaten. Damit hat man schmal eine saubere Basis.
Tritter Fehler in einem Kanal oder mehreren Kanaälen auf? Wenn z.B. nur in Kanal A, dann A und B tauschen und sehen ob der fehler wandert. Damit ist der Controller ausgeschlossen oder bestätigt (unwahrscheinlich).
Dann die Verkabelung überprüfen, evt. genause Skizze der Leitungen. Und/oder Fotos der Verkabelung. Unglückliche Verkabelung sind nicht selten (gemeinsame lange GND-Leitungen die nicht direkt zum Netzteil führen usw.).
Spannungsmessung der 24V oder versuchweise Netzteil tauschen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das werde ich heute abend mal ausprobieren, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das könnte zumindest ein Hinweis sein, warum es mal auftritt und mal nicht, weil man die anderen Lichtkanäle ja nicht unbedingt im selben Raum hat und gleich sieht was da "los" ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du eine Beeinflussung durch den Dimmzustand anderer Lichtkanäle festellen können, die am gleichen Netzteil hängen? Oder hat das keinen Effekt?Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenEs ist sogar eher so, dass bei geringerer Leistung das Flackern stärker wahrnehmbar ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, da hatte ich im Moment nicht dran gedacht, danke für die Erklärung.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist sogar eher so, dass bei geringerer Leistung das Flackern stärker wahrnehmbar ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Florian, nur der Mittelwert sinkt aber nicht der Spitzenwert des Stroms. PWM sind doch Impulse mit voller Stromamplitude. Und die sind im Einschaltmoment jedes Zyklus auch hoch höher als der rechnerische Mittelwert. Es kommt sehr auf die Auslegung der Schutzschaltung an, wie die auf so einen zeitlichen Stromverlauf reagiert.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenAber Volker, dann sollte doch das Flackern bei geringerer Leistung aufhören.
Kurz gesagt: Vermutungen helfen nicht, ich würde die 24V messen (stabil oder nicht) und dann hat man Gewissheit.Zuletzt geändert von Gast1961; 26.09.2019, 09:22.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber Volker, dann sollte doch das Flackern bei geringerer Leistung aufhören.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde auch mal kontrollieren, ob die 24V am Eingang des LED-Controllers in diesem Fehlerfall stabil anstehen, oder ob die 24V instabil sind. Um definitiv auszuschliessen, daß das Netzteil in eine Strombegrenzung läuft.Zitat von jkTerrazzo Beitrag anzeigenWir haben ebenfalls Probleme mit den Constaled Panels und den G4 als Treppenlicht. Flackern nach dem einschalten, auch ganz unregelmäßig, hören manchmal auch wieder auf nach ein paar Sekunden und manchmal durchgehend. Auch in unterschiedlichen Dimmstufen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider nein.Zitat von jkTerrazzo Beitrag anzeigenKönntest du die Problematik mittlerweile beheben bzw die Ursache ausfindig machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Konntest du die Problematik mittlerweile beheben bzw die Ursache ausfindig machen.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenJa, in beiden Fällen.
Wir haben ebenfalls Probleme mit den Constaled Panels und den G4 als Treppenlicht. Flackern nach dem einschalten, auch ganz unregelmäßig, hören manchmal auch wieder auf nach ein paar Sekunden und manchmal durchgehend. Auch in unterschiedlichen Dimmstufen. Betrieben ebenfalls an diversen MDT LED Controllern. Das es rein an den Constaled Panels liegt kann ich eigentlich ausschließen, da wir ein anderes Panel im Büro nutzen, wo der Effekt aber ebenfalls auftritt.Zuletzt geändert von jkTerrazzo; 26.09.2019, 07:20.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, in beiden Fällen.Zitat von stefda Beitrag anzeigenHängen die 2 AKDs am selben Netzteil?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann kannst du ja einfach Kanal A und B tauschen. Wenn der Fehler wandert, kannst du den Controller ausschließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich glaube auch nicht dass die Verkabelung von AKD zu Netzteil bei mir das Problem ist, denn die restlichen 3 Kanäle von dem AKD haben das Problem ja nicht, in meinem Fall nur Kanal A / Küche flackert wenn Sie gedimmt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hängen die 2 AKDs am selben Netzteil?Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenIch tippe ja inzwischen auf eine Wechselwirkung von zwei AKDs. Denn in beiden betroffenen Räumen werden jeweils 2 AKDs gleichzeitig genutzt. Und das trotz geschirmter Leitungen
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: