Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

24V Voltus Spots flackern gedimmt - MDT AKD-0424R.01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • trollvottel
    antwortet
    Firmware ist R3.10, ist die aktuellste für meine Hardwaregeneration.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Erster Check, ist die Firmware aktuell? Wenn nicht, auf die aktuelle Firmware updaten. Damit hat man schmal eine saubere Basis.
    Tritter Fehler in einem Kanal oder mehreren Kanaälen auf? Wenn z.B. nur in Kanal A, dann A und B tauschen und sehen ob der fehler wandert. Damit ist der Controller ausgeschlossen oder bestätigt (unwahrscheinlich).
    Dann die Verkabelung überprüfen, evt. genause Skizze der Leitungen. Und/oder Fotos der Verkabelung. Unglückliche Verkabelung sind nicht selten (gemeinsame lange GND-Leitungen die nicht direkt zum Netzteil führen usw.).
    Spannungsmessung der 24V oder versuchweise Netzteil tauschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Das werde ich heute abend mal ausprobieren, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das könnte zumindest ein Hinweis sein, warum es mal auftritt und mal nicht, weil man die anderen Lichtkanäle ja nicht unbedingt im selben Raum hat und gleich sieht was da "los" ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Es ist sogar eher so, dass bei geringerer Leistung das Flackern stärker wahrnehmbar ist.
    Hast du eine Beeinflussung durch den Dimmzustand anderer Lichtkanäle festellen können, die am gleichen Netzteil hängen? Oder hat das keinen Effekt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Stimmt, da hatte ich im Moment nicht dran gedacht, danke für die Erklärung.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Es ist sogar eher so, dass bei geringerer Leistung das Flackern stärker wahrnehmbar ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Aber Volker, dann sollte doch das Flackern bei geringerer Leistung aufhören.
    Florian, nur der Mittelwert sinkt aber nicht der Spitzenwert des Stroms. PWM sind doch Impulse mit voller Stromamplitude. Und die sind im Einschaltmoment jedes Zyklus auch hoch höher als der rechnerische Mittelwert. Es kommt sehr auf die Auslegung der Schutzschaltung an, wie die auf so einen zeitlichen Stromverlauf reagiert.

    Kurz gesagt: Vermutungen helfen nicht, ich würde die 24V messen (stabil oder nicht) und dann hat man Gewissheit.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 26.09.2019, 09:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Aber Volker, dann sollte doch das Flackern bei geringerer Leistung aufhören.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von jkTerrazzo Beitrag anzeigen
    Wir haben ebenfalls Probleme mit den Constaled Panels und den G4 als Treppenlicht. Flackern nach dem einschalten, auch ganz unregelmäßig, hören manchmal auch wieder auf nach ein paar Sekunden und manchmal durchgehend. Auch in unterschiedlichen Dimmstufen.
    Ich würde auch mal kontrollieren, ob die 24V am Eingang des LED-Controllers in diesem Fehlerfall stabil anstehen, oder ob die 24V instabil sind. Um definitiv auszuschliessen, daß das Netzteil in eine Strombegrenzung läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von jkTerrazzo Beitrag anzeigen
    Könntest du die Problematik mittlerweile beheben bzw die Ursache ausfindig machen.
    Leider nein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jkTerrazzo
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Ja, in beiden Fällen.
    Konntest du die Problematik mittlerweile beheben bzw die Ursache ausfindig machen.

    Wir haben ebenfalls Probleme mit den Constaled Panels und den G4 als Treppenlicht. Flackern nach dem einschalten, auch ganz unregelmäßig, hören manchmal auch wieder auf nach ein paar Sekunden und manchmal durchgehend. Auch in unterschiedlichen Dimmstufen. Betrieben ebenfalls an diversen MDT LED Controllern. Das es rein an den Constaled Panels liegt kann ich eigentlich ausschließen, da wir ein anderes Panel im Büro nutzen, wo der Effekt aber ebenfalls auftritt.
    Zuletzt geändert von jkTerrazzo; 26.09.2019, 07:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von stefda Beitrag anzeigen
    Hängen die 2 AKDs am selben Netzteil?
    Ja, in beiden Fällen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Dann kannst du ja einfach Kanal A und B tauschen. Wenn der Fehler wandert, kannst du den Controller ausschließen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zaschii
    antwortet
    Also ich glaube auch nicht dass die Verkabelung von AKD zu Netzteil bei mir das Problem ist, denn die restlichen 3 Kanäle von dem AKD haben das Problem ja nicht, in meinem Fall nur Kanal A / Küche flackert wenn Sie gedimmt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • stefda
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Ich tippe ja inzwischen auf eine Wechselwirkung von zwei AKDs. Denn in beiden betroffenen Räumen werden jeweils 2 AKDs gleichzeitig genutzt. Und das trotz geschirmter Leitungen
    Hängen die 2 AKDs am selben Netzteil?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X