Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT 230 V Binäreingang, Rückleiter getrennt?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT 230 V Binäreingang, Rückleiter getrennt?

    Hallo,

    ich möchte über Binäreingänge mehrere Taster abfragen. Das Problem ist, dass die Versorgungsspannung für die Taster über 2 verschiedene FI Kreise laufen. Jetzt habe ich gesehen, dass beim MDT 8f Binäreingang (230 V) laut Zeichnung immer 2 Binäreingänge auf einen Rückleiter gehen. Damit müsste ich doch die Trennung realisieren können, oder sind die irgendwie intern noch verbunden?

    Vielen Dank

    Alex

    #2
    in der Darstellung ist es eindeutig, es gibt für den N nur eine Anschlussklemme alle anderen sind intern verbunden

    Kommentar


      #3
      Die Montageanleitung ist doch eindeutig. Es gibt einen gemeinsamen N-Leiter.
      Da der Abfragestrom sehr gering ist, kann man einen Außenleiter eines anderen FI Kreises auflegen. Optimal und ganz sauber ist das nicht. Aber es würde funktionieren.

      Kommentar

      Lädt...