  • Rollescf
    antwortet
    Sorry hatte es gestern auf die schnelle am Handy gemacht.

    Jetzt nochmal vernünftig.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Drücke doch bitte wenn Du in der ETS bist einfach die Windows-Taste und dann die Buchstaben snip da bietet dir Windows ne App an mit der man lesbare Bildschirmausschnitte als Bild generieren speichern und dann hier als Anhang hochladen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rollescf
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe jetzt auch schon einiges probiert und auch gelesen, aber komme irgendwie auch nicht zur Wunschlösung.

    Es ist ja mit dem kurzen und langen Taster eigentlich alles gut im Schaubild des Handbuchs erklärt. Ich habe aber das Problem dass der Externe Taster lang nicht zurückfällt. Sobald ich über den externen Taster lang manuell einschalte, bleibt das Licht dauerhaft an und springt nicht wie gewünscht nach Präsenz und eingestellter Nachlaufzeit zurück in den Automatikmodus. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt oder hat eine Idee was ich falsch mache?

    Vielen Dank für Eure Hilfe!

    ​​​​​​​Gruß Jan
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • T2000
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Dafür ist der Alarm-Kanal gedacht, der schaltet helligkeitsunabhängig.
    Gerade mal geschaut: Leider gibt es nur EINEN Alarmkanal. Teilweise habe ich meine Präsenzmelder in mehrere Zonen aufgeteilt und möchte wissen in welcher Zone sich jemand aufhält. das lässt sich damit dann leider nicht abbilden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von T2000 Beitrag anzeigen
    Der "Vorteil" meiner Lösung (OK ich brauche die extra Logik...) ist, dass ich Präsenz ja/nein bei mir in openHAB noch abbilde, also gerne die generelle Info haben möchte ob wer im Raum ist, oder nicht.
    Dafür ist der Alarm-Kanal gedacht, der schaltet helligkeitsunabhängig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • T2000
    antwortet
    Hallo Chris,

    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    Der zweite Lichtkanal ist dann eben wie Göran schrieb nur im Schlafmodus aktiv, dieser aber als Halbautomat (vermute der SCN-P360D4.02 kann das, der SCN-P360E3.03 kann das zumindest ), so dass er nur bei manuellem Tastendruck anschaltet, aber dann dennoch automatisch wieder abschaltet.

    AHH, Halbautomat ist das Stichwort was mir gefehlt hat, danke! :-)

    Ich habe es allerdings jetzt dann etwas anders gelöst: Ich habe 2 VOLLautomatische Kanäle, einer der bei <X lux schaltet und einer der immer bei Präsenz schaltet. Letzterer hat eine zusätliche Logik die bei keiner Präsenz eine 0 auf die schaltadresse des Lichtaktors schickt, jedoch NIE eine 1, also quasi ähnlich wie du beschreibst.

    Der "Vorteil" meiner Lösung (OK ich brauche die extra Logik...) ist, dass ich Präsenz ja/nein bei mir in openHAB noch abbilde, also gerne die generelle Info haben möchte ob wer im Raum ist, oder nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • selfisch
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Obwohl Zwangsführung steht, gilt das auch für Sperren, etwas mißverständlich ausgedrückt.
    Gruß Florian
    Ja allerdings, man glaubt es kaum. Jetzt klappts auch mit dem sperren.
    Vielen Dank trollvottel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Obwohl Zwangsführung steht, gilt das auch für Sperren, etwas mißverständlich ausgedrückt.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • selfisch
    antwortet
    [QUOTE=trollvottel;n1438850]selfisch Vorsicht, "Rückfallzeit nach Zwangsführung" wird nicht im Lichtkanal sondern übergeordnet konfiguriert!

    Holla die Waldfree, die Konfiguration war mir nicht bewusst. Probier ich direkt mal aus. Wäre der Kracher, wenn da schon der Hund gegraben gelegen hätte.
    Danke dir trollvottel ich geb bescheid, wie das Ergebnis aussieht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alloc
    antwortet
    Hi Stefan,

    Zitat von T2000 Beitrag anzeigen
    Was hilft mir denn ein zweiter Lichtkanal? Wenn der mit seinem Ausgang auch den Aktor steuern muss, dann würde ja immer einer von beiden frei geschaltet.

    Nur triggert so ein Lichtkanalausgang eines PMs eben nicht nur wenn der externe Taster gedrückt wird, sondern auch wenn Bewegung da ist. Und genau das möchte ich ja vermeiden. Also das jemadn der im Bett liegt und schläft den PM triggert, wodurch das Licht angeht.
    Wundert mich, dass hier keine Antwort mehr kam
    Wenn die Frage noch offen ist: Du hast dann quasi einen Lichtkanal der "Tagsüber" aktiv ist und als Vollautomat an- und ausschaltet. Der zweite Lichtkanal ist dann eben wie Göran schrieb nur im Schlafmodus aktiv, dieser aber als Halbautomat (vermute der SCN-P360D4.02 kann das, der SCN-P360E3.03 kann das zumindest ), so dass er nur bei manuellem Tastendruck anschaltet, aber dann dennoch automatisch wieder abschaltet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    selfisch Vorsicht, "Rückfallzeit nach Zwangsführung" wird nicht im Lichtkanal sondern übergeordnet konfiguriert!

    Rückfall.PNG
    Zuletzt geändert von trollvottel; 13.12.2019, 15:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • selfisch
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    selfisch Evtl. wirkt sich "Rückfallzeit nach Zwangsführung" auch auf die Sperre aus?
    vielen Dank für die schnelle Antwort!

    Es ist leider keine Zwangsführung und somit auch keine Rückfallzeit konfiguriert.
    Wie schon geschrieben, gibt es lediglich die reguläre "Nachlaufzeit", nach der der PM die Sperre zurück zu setzen scheint.

    P.S.
    Ich habe im gleichen PM das "Alarm" Objekt aktiviert, welches ebenfalls über ein separates Sperrobjekt verfügt. Beim Alarm funktioniert die Sperrfunktion genau wie erwartet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    selfisch Evtl. wirkt sich "Rückfallzeit nach Zwangsführung" auch auf die Sperre aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • selfisch
    antwortet
    Moin,

    kurze Zwischenfrage. Funktioniert das sperren bei euren Präsenzmeldern zuverlässig?
    Ich habe u.a. mehrere SCN-P360K3.02 und arbeiten nicht mit Zwangsführung, sondern ausschließlich mit einem Sperrobjekt. Das sperren im Melder selber habe ich so konfiguriert, dass er beim aktivieren des Sperrobjekts das Licht ausschaltet. So weit so gut, funktioniert auch wunderbar.
    Allerdings würde ich erwarten, dass der Melder gesperrt ist, bis ich ihm über das Objekt das Gegenteil befehle. Dem ist leider nicht so, sondern er fällt nach seiner regulären Nachlaufzeit zurück und schaltet wieder bei Bewegung/Präsenz.

    Munter bleiben
    Timo

    Einen Kommentar schreiben:


  • T2000
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Zweiten Lichtkanal im PM der auch die Schlafen-Taste als Sperre bekommt aber eben nicht auf 1 sondern auf 0 sich sperrt. Taster zum manuellen Licht geht auf beide Lichtkanäle kurzer Eingang.
    Was hilft mir denn ein zweiter Lichtkanal? Wenn der mit seinem Ausgang auch den Aktor steuern muss, dann würde ja immer einer von beiden frei geschaltet.

    Nur triggert so ein Lichtkanalausgang eines PMs eben nicht nur wenn der externe Taster gedrückt wird, sondern auch wenn Bewegung da ist. Und genau das möchte ich ja vermeiden. Also das jemadn der im Bett liegt und schläft den PM triggert, wodurch das Licht angeht.

    Sorry wenn ich so blöd frage, aber irgendwie stehe ich mit den PMs auf dem Schlauch. Oder die ganze PM Problematik ist nicht so "smart" wie ich sie gerne hätte

    Einen Kommentar schreiben: