Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

MDT Jalusieaktor | KOs passend zur DPT passend zur Dokumentation

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Jalusieaktor | KOs passend zur DPT passend zur Dokumentation

    Hallo Zusammen,
    ich habe eine kurze Frage (die vielleicht auch hjk beantworten kann):

    Im MDT JAL-0810.02 steht im Handbuch (https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...ieaktor_02.pdf Seite 16) dass das KO für Rolladen Auf/Ab (KO Nr, 23 beispielsweise) auf DPT 1.007 (Schritt) eingestellt ist. Ich bin ja kein "Profi" deshalb vielleicht auch diese für eben echte Profis doofe Frage:
    • Wäre nicht DPT 1.008 (Auf/Ab) das richtigere?
    • Sollte ich das überall Umstellen?
    • Macht es überhaupt einen Unterschied?
    • Wenn Umstellen, dann auch bei den verknüpften KOs der jeweiligen GA?
    Nochmals: Bitte entschuldigt wenn diese Frage zu "lapidar" wirkt - ich möchte es einfach richtig machen.

    Besten Dank im Voraus
    Dennis.

    #2
    DPT 1.008 ist für Auf/Ab richtig. So ist das auch in der Datenbank vorgegeben. Scheint also ein Schreibfehler im Handbuch zu sein.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Mulumu Beitrag anzeigen
      Macht es überhaupt einen Unterschied?
      In der Funktion? Nein. In der Anzeige des Gruppenmonitors? Ja.
      Gruß Andreas

      -----------------------------------------------------------
      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
      Deutsche Version im KNX-Support.

      Kommentar

      Lädt...
      X