  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    KO 462 ist fasch, der Basissollwert wird in der Regel im Aktor eingestellt z.B. 23 grad.
    Und eine Sollwertverschiebung wird über KO 479
    Außer er arbeitet mit absoluten Sollwerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Zitat von Incredible Alk Beitrag anzeigen
    so wie das Gerät verstanden habe, ist 5/1/4 die Verbindung vom Ausgang Regler zu Eingang Ventilantrieb. Korrekt, oder?
    Nein falsch, hast du den Ausgang3 auf intern mit reagiert auf Regler 3 verknüpft, eingestellt?
    Und benutz du die Interne Gruppenkommunikation? https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1322604-gira-heizungsaktor-212900-mehrere-ventile-mit-einem-regler

    Das KO 524 Empfangende Temperatur ist bei dir richtig verknüpft
    KO 464 Betriebsmodus Umschaltung ist auch richtig
    KO 462 ist fasch, der Basissollwert wird in der Regel im Aktor eingestellt z.B. 23 grad.
    Und eine Sollwertverschiebung wird über KO 479

    Oder schau in diesen Thread https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1322043-mdt-smart-2-in-verbindung-mit-gira-heizungsaktor

    Eigentlich sind es immer dieselben Probleme
    Zuletzt geändert von Michixx; 06.10.2019, 14:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Incredible Alk
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen

    Dss macht doch der Regler intern....

    KO121 ist für einen externen Stellwert gedacht, aber du hast doch einen Gira 2129 00 mit internem Regler
    Ja, korrekt, wenn es in den Parametern so definiert ist. Werde ich mal umsetzen, danke für den Tipp!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Incredible Alk
    antwortet
    Hier schon mal ein paar Ergebnisse für andere Einsteiger:

    1. Handbetrieb - Alle öffnen = Gute Idee, da Wohnung warm
    2. Tastsensoren, die die Temperatur messen, auf Sendend setzen
    3. Datentypen prüfen - Ich erkenne keine Logik, aber einige waren nicht auf "Temperatur °C" gesetzt

    Jetzt prüfe ich einmal Dimas Tipps, sollte aber passen.

    Vielen Dank bis hierhin!

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Prüfe vor allem mal, ob Antrieb, Heizkreis und Autor-Kanal zusammenpassen...!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Incredible Alk
    antwortet
    Zitat von DiMa Beitrag anzeigen

    Also dein Log zeigt was anderes: Ist Kind2 = 19,74°C, Soll Kind2 = 21°C, Stellgröße = 100%. Das sieht alles OK aus. Fährt das Ventil für Kind2 denn auf?

    Ventiltyp (Stromlos offen/geschlossen, Stelzest usw.) richtig konfiguriert? Antrieb am richtigen HA-Kanal angeschlossen? Stellantrieb auf dem richtigen Heizkreis?
    In der Tat sieht das gut aus.... Evtl. hängt es echt physisch am Ventil? Ich prüfe nun doch noch einmal die Einstellung am Heizkreis

    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Gib mal eine hohe Solltemperatur vor z.B. 25 Grad Celsius und dann sollte das Ventil voll auffahren.
    Ich würd erstmal Stellwert GA alle trennen nicht nutzen also nur Sollwert und Ist Temp GA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von Incredible Alk Beitrag anzeigen
    Hi,

    so wie das Gerät verstanden habe, ist 5/1/4 die Verbindung vom Ausgang Regler zu Eingang Ventilantrieb. Korrekt, oder?
    Dss macht doch der Regler intern....

    KO121 ist für einen externen Stellwert gedacht, aber du hast doch einen Gira 2129 00 mit internem Regler

    Einen Kommentar schreiben:


  • Incredible Alk
    antwortet
    Hi,

    so wie das Gerät verstanden habe, ist 5/1/4 die Verbindung vom Ausgang Regler zu Eingang Ventilantrieb. Korrekt, oder?

    Um mal mit den kleinen Fragen zu beginnen - Wie sorge ich dafür, dass der G1 die korrekt vom Sensor geschriebene Temperatur anzeigt?
    Reich hierfür TempIST, oder benötigt es noch eine weitere GA?

    Gruß,

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Zitat von Incredible Alk Beitrag anzeigen
    Das Problem ist, siehe Diagnose-Screenshot, Beispiel Kind2, dass er meint, er müsse nur auf 20% regeln - falsch, es ist kalt.
    Also dein Log zeigt was anderes: Ist Kind2 = 19,74°C, Soll Kind2 = 21°C, Stellgröße = 100%. Das sieht alles OK aus. Fährt das Ventil für Kind2 denn auf?

    Ventiltyp (Stromlos offen/geschlossen, Stelzest usw.) richtig konfiguriert? Antrieb am richtigen HA-Kanal angeschlossen? Stellantrieb auf dem richtigen Heizkreis?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Warum liegt die Gruppenadresse 5/1/4 zweimal auf deinen Heizungsaktor?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Incredible Alk
    antwortet
    Halo zusammen,

    vielen Dank vorab für die freundlichen Rückmeldungen!

    Also, der Aktor ist nun auf Handbetrieb, alle Regler sind auf - vielen Dank für den Tipp, nun lässt es sich gleich besser arbeiten.
    Heizkreis läuft, Heizung funktioniert, abgesehen vom scheinbar noch durchzuführenden hydraulischen Abgleich. EG läuft wunderbar, allerdings noch manuell.

    Das Problem ist, siehe Diagnose-Screenshot, Beispiel Kind2, dass er meint, er müsse nur auf 20% regeln - falsch, es ist kalt. Also liegt der Hund irgendwo in der Rückmeldung der GA.
    Sind die GA überhaupt korrekt angelegt? Die Handbücher haben mir hier nicht weiterhelfen können.


    Danke und Gruß,
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Als erstes würde ich mal die Stellventile runter nehmen von den betroffenen HK dann wird es in den Räumen schon mal warm, es sei denn es stimmt grundlegend etwas nicht. Hast du denn HK wo es warm wird ? Sind die Stellventile schonmal ganz aufgefahren ? Bei manchen Ventilen ist das so , dass die erst einmal komplett auffahren müssen.
    Wenn du die Stellventile runter und es nicht warm wird
    schau bei deiner Heizung weiter eventuell mal auf manuell stellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Incredible Alk Beitrag anzeigen
    GA erstellt, Heizungsaktor regelt, Antriebe bewegen sich grundsätzlich - aber es wird nicht warm!
    Wenn der Antrieb öffnet sollte es warm werden. Notfalls erstmal abziehen, für vollen Durchfluss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Roland81
    antwortet
    Gerade nochmal gelesen...du hast geschrieben die Antriebe bewegen sich...d.h. die Ventile sind dauerhaft offen? Dann ist nicht die Regelung das Problem.
    Vielleicht blöde Frage: Steht deine Heizung evtl. auf "nur Warmwasser"

    Einen Kommentar schreiben: