Hallo Kollegen,
hab den MDT AIO-0210V.01 Analog-Eingang
Als Eingang gewählt: 4 – 20mA
Ges.-Laufzeit bisher: 4 Tage
Problem ist:
Der min. / max. Wert wird nicht – bei Änderung / zyklisch – auf den Bus geschrieben.
Auch nach einem Reset der min. / max. Werte wird nix auf den Bus geschrieben.
( Eine Leseanfrage – z.B. über ETS – funktioniert )
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, daß die min. / max. Werte bei Änderung oder zyklisch auf den Bus geschrieben werden?
Einmal je Tag oder KW würde schon reichen .....
Hintergrund:
Muß den max.- Wert ermitteln, der vermutlich bei ca. 13,xx mA liegen sollte
AIO_BUS_MinMax.jpg
hab den MDT AIO-0210V.01 Analog-Eingang
Als Eingang gewählt: 4 – 20mA
Ges.-Laufzeit bisher: 4 Tage
Problem ist:
Der min. / max. Wert wird nicht – bei Änderung / zyklisch – auf den Bus geschrieben.
Auch nach einem Reset der min. / max. Werte wird nix auf den Bus geschrieben.
( Eine Leseanfrage – z.B. über ETS – funktioniert )
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, daß die min. / max. Werte bei Änderung oder zyklisch auf den Bus geschrieben werden?
Einmal je Tag oder KW würde schon reichen .....
Hintergrund:
Muß den max.- Wert ermitteln, der vermutlich bei ca. 13,xx mA liegen sollte
AIO_BUS_MinMax.jpg
Kommentar