  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Robertroth Beitrag anzeigen
    Weder ich stehe auf der Leitung oder es funktioniert nicht richtig..
    Du stehst auf der Leitung. Das fängt damit an, daß das IP-Interface quasi 2 Geräte in einem ist, also insgesant 2 Applikationen benötigt auf 2 physikalischen Adressen: die Applikation "IP Interface" (bei dir auf 1.1.1) und die Applikation "Interface mit Email-Funktion" (bei dir auf 15.15.254).

    Die werden nacheinander (einzeln) programmiert, jeweils auf die korrekte PA, und da wirfst du offenbar was durcheinander.
    Bei dir ist die 1.1.1 laut Screenshot im Programmiermodus.

    Lies nochmal die Anleitung vom MDT in Ruhe durch.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 01.11.2019, 16:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Hallo,

    Weder ich stehe auf der Leitung oder es funktioniert nicht richtig..
    Habe ein paar Screenshots gemacht.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Robertroth Beitrag anzeigen
    Das Interface wird am Router angezeigt mit der 192.168.8.5
    Über den Explorer kann ich auf die mdt Interface Seite auch zugreifen aber nur wenn ich noch den Port angebe:
    http://192.168.8.5:8080
    Das mit 8080 ist korrekt so..

    Setz mal dort im Interface die Tunneladressen auf freie Adressen im Bereich 1.1.x.
    Und Achtung: Die physikalische Adresse, die bei der Schnittstellenkonfiguration in der ETS eingibst, ist nicht die physikalische PA des Interface sondern muß eine freie Adresse ohne physikalisch vorhandenes Gerät sein (Tunneladresse).

    Ich habe mal meine Konfiguration angehängt.



    ipinterface2.jpg

    ipinterface1.jpg

    ipinterface3.jpg
    Zuletzt geändert von Gast1961; 01.11.2019, 12:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schnulli
    antwortet
    und mit putty.exe oder telnet.exe per telnet eine Verbindung auf 192.168.8.5 Port 3671 funktioniert auch ?
    Dann müsstest du nur in der ETS eine neue Verbindung zu 192.168.8.5:3671 aufbauen (nach meinem Verständnis)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Hallo,

    Das Interface wird am Router angezeigt mit der 192.168.8.5
    Über den Explorer kann ich auf die mdt Interface Seite auch zugreifen aber nur wenn ich noch den Port angebe:
    http://192.168.8.5:8080
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schnulli
    antwortet
    Ich würde vermuten du hast keine IP Verbindung zu deinem IP/KNX Router.
    Wenn du einen normalen DSL Router hast welcher IP Adressen per DHCP verteilt (denke mal das solltest du haben).
    Dann steck das MDT IP Router LAN Kabel mal dort ein. Entwender dann im Router in der "Netzwerkübersicht" schauen ob sich die MDT IP Router Schnittstelle eine IP gezogen hat. Dann kannst du die mal von deinem PC per Windows -> cmd.exe -> ping x.x.x.x (sollte dann eher in der Range 192.168.x.x) liegen.

    Die 169er IP ist ein Fall-Back von Windows sofern kein DHCP bereitsteht. Ich vermute du hast die MDT IP Router Schnittstelle direkt mit deinem PC verbunden, dabei wird keine Adresse per DHCP verteilt.
    Es kann natürlich sein, dass du die MDT KNX IP Router Schnittstelle nochmals resetten musst, damit er dann wieder per DHCP eine Adresse zieht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    hat ein Thema erstellt Inbetriebnahme SCN-IP000.03 Probleme.

    Inbetriebnahme SCN-IP000.03 Probleme

    Hallo erstmal,

    Ich bin ein KNX "Neuling" und habe leider Probleme mein MDT Interface in mein bestehendes System einzubinden.
    Vielleicht seit Ihr so nett und würdet mir bitte Weiterhelfen (Spiel schon seit 20h Stunden an dem Ding rum)

    Ich hatte zuerst ein USB Interface und habe es durch das MDT SCN-IP000.03 ersetzt.
    MDT hat ja eine gute Anleitung im Netz, aber trotzdem scheitere ich an irgendetwas.
    Ich habe es direkt von Laptop zu Interface versucht über Ethernet und auch über das Heimnetzwerk wo das Interface auf einen Switch hängt.


    nun zum Problem..

    1. Einfügen der Applikation „SCN-IP000.02 – KNX IP Interface“
    Ich nehme diese Applikation aus der Bibliothek und füge diese hinzu.

    2. Konfigurieren des IP-Interface
    ??? Ich gebe mein IP Interface statt den vorgegeben 15.15.241 meine 1.1.1

    3. Übertragen der physikalischen Adresse und der Applikation des IP-Interface. Hierzu muss die Programmiertaste kurz gedrückt werden. Die Programmier-LED leuchtet daraufhin dauerhaft rot.

    Dazu kommt eine Fenster mit Schnitstellen-Prüfung:


    ich klicke auf behalten, danach dieser Fehler



    Wenn ich statt den 1.1.1 die 15.15.241 lasse kommt keine Schnitstellen_Prüfung aber dafür ein anderer Fehler:


    Ich kann aber meine anderen KNX Teilnehmer Programmieren und wenn ich die Schnitstelle Teste kommt ok.