KNX RF mit TR131A und Funk Öffnungsmelder TRC301B

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX RF mit TR131A und Funk Öffnungsmelder TRC301B

    Hallo zusammen,

    ich betreibe nun schon seit längerem ein gut ausgebautes KNX TP und wollte nun mit KNX RF herumexperimentieren. Also habe ich eine neue Linie angelegt, den TR131A auf 1.2.0 und einen Öffnungsmelder TRC301B auf 1.2.1 gelegt. Der Medienkoppler scheint zu funktionieren, zumindest findet eine Kommunikation auf dem TP Bus statt, wenn ich die Diagnose in der ETS starte.

    Über die App des Medienkopplers habe ich dem Öffnungsmelder die physikalische Adresse zugewiesen und die Parameter/Gruppenadressen gedownloaded. Wenn ich in der App des Medienkopplers auf Diagnose gehe, findet aber keinerlei Verkehr von Funk-Telegrammen statt. Am Öffnungsmelder halte ich die den Magneten ran, die Kontrollleuchte blinkt mehrmals kurz orange und dasselbe, wenn ich den Magneten entferne. Die Taste am Öffnungsmelder ist inaktiv, sodass der Öffnungsmelder im Automatikmodus arbeiten sollte.

    Kann mir jemand von den Profis sagen, wo mein Denkfehler ist. Schon mal vielen Dank für die Hilfe.

    peter89073
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.

    #2
    Der Medienkoppler ist im Prinzip ein Linienkoppler.
    Du musst bei den Gruppenadressen ein Häkchen bei "Weiterleiten" setzen.
    Versuch das mal.
    LG

    Kommentar


      #3
      Hallo waldecker01,
      das war die Lösung!!! Vielen Dank, an den Parametern habe ich noch nie rumgespielt :-)
      LG Peter

      Kommentar


        #4
        Kein Problem, schönes Wochenende