Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Entwurf Linienverstärker mit einer SV mit 2 int. Drosseln korrekt?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Entwurf Linienverstärker mit einer SV mit 2 int. Drosseln korrekt?

    Hallo,

    ich bin hier noch Anfänger, habe aber schon viel hier an Topologie gelesen und hoffe es richtig verstanden zu haben:


    Als Anhang mein Entwurf für meine 2 Linien mit einer Stromversorgung mit 2 integierten Drosseln und einem Linienverstärker.

    Ist der Plan so korrekt?

    Linie 1 soll die Hauptlinie werden für den Wohnbereich im EG.
    Linie 2 soll für das Dach verwendet werden.

    Danke für die Meinungen...
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo

    Mit einen Verstärker sind das nicht separate Linien sondern zwei Segmente einer Linie.

    Gruss
    Iwan

    Kommentar


      #3
      Ok das mit den Begrifflichkeiten habe ich noch nicht drauf. Aber es ist doch so machbar und korrekt, oder?

      Es sind dann auch 64+64 Teilnehmer, also je Segment 64 TL möglich?

      Kommentar


        #4
        Hi Eric,

        das geht so. Wie schon erwähnt hast du 2 Liniensegmente, wenn du den LK/LV als LV parametrierst.

        Zu den Geräteanzahlen: Stimmt; steht auch alles im Topologie-Lexikon-Artikel (klick mal auf den Link).

        Gruß,
        Markus

        Kommentar


          #5
          Klasse Danke, ich glaube ich verstehe es langsam *freu*

          ...die Tage fange ich dann an mit dem Kabel verlegen.

          Kommentar

          Lädt...
          X