    Hallo zusammen,

    beim Programmieren des Raumcontroller-Modul 4093 (mit Erweiterungsmodul, insgesamt 8 Wippen) in ETS5 bekomme ich leider den Fehlercode F1.15 angezeigt. Ich weiß leider nicht wofür dieser steht und ob es eine Hardware oder Software-Problem ist.

    Ich hoffe sehr mit kann hier jemand weiterhelfen. Ich bin über alle Tips, Hinweise und Lösungsvorschläge sehr dankbar!


    Liebe Grüße
    Christoph

    #2
    Habe die Lösung gefunden, F1.15 steht für die Firmware-Version. Einfach eine ältere (VD4) Version genommen und schon hat es geklappt. Hätte ich auch mal früher darauf kommen können