Moin! 
Ich wohne jetzt seit fast 4 Jahren in meinem Haus mit KNX.
Bislang eigentlich ohne Probleme (und wenn doch waren sie selber fabriziert).
Heute Nacht wurde es aber aus heiterem Himmel komisch. Wir wurden geweckt von den Rauchmeldern, die wahllos losgingen. Ohne erkennbare Reihenfolge. Jegliches schalten wurde verzögert oder gar nicht ausgeführt von Tastern.
Als "Server" habe ich einen Openhab, welcher aber im Prinzip nur aufzeichnet und schaltet. Keine Automatismen.
Meine Buslast ist fast durchgängig zwischen 0-3%.
Ich habe dann heute morgen mal mein Haus "rebooted". Also wirklich komplett Stromlos gemacht. Hat aber nicht wirklich geholfen.
Der Busmonitor fördert eigentlich nur eine Sache zu Tage, die ich vorher noch nie gesehen habe (siehe Bild).
Das passiert wenn ich schalte. Dieser "Schwall" lnack kommt immer beim Ausschalten.
Die letzte Änderung am System war vor ~4 Tagen. Da habe ich allerdings nur eine Gruppenadresse für einen Schaltaktor Kanal vergeben. Automatisch, nicht manuell.
Heute mittag wollte ich mal das Netzteil checken.
Da ist mein erster "mysteriöser" Fehler ist, wie ist hierbei das beste vorgehen? Gibts da eine Art Checkliste in welcher Reihenfolge man sinnigerweise vorgeht?
Vielen dank schonmal
Angehängt auch noch mal nen Busmonitor Auszug mit ein paar mal schalten.

Ich wohne jetzt seit fast 4 Jahren in meinem Haus mit KNX.
Bislang eigentlich ohne Probleme (und wenn doch waren sie selber fabriziert).
Heute Nacht wurde es aber aus heiterem Himmel komisch. Wir wurden geweckt von den Rauchmeldern, die wahllos losgingen. Ohne erkennbare Reihenfolge. Jegliches schalten wurde verzögert oder gar nicht ausgeführt von Tastern.
Als "Server" habe ich einen Openhab, welcher aber im Prinzip nur aufzeichnet und schaltet. Keine Automatismen.
Meine Buslast ist fast durchgängig zwischen 0-3%.
Ich habe dann heute morgen mal mein Haus "rebooted". Also wirklich komplett Stromlos gemacht. Hat aber nicht wirklich geholfen.
Der Busmonitor fördert eigentlich nur eine Sache zu Tage, die ich vorher noch nie gesehen habe (siehe Bild).
Das passiert wenn ich schalte. Dieser "Schwall" lnack kommt immer beim Ausschalten.
Die letzte Änderung am System war vor ~4 Tagen. Da habe ich allerdings nur eine Gruppenadresse für einen Schaltaktor Kanal vergeben. Automatisch, nicht manuell.
Heute mittag wollte ich mal das Netzteil checken.
Da ist mein erster "mysteriöser" Fehler ist, wie ist hierbei das beste vorgehen? Gibts da eine Art Checkliste in welcher Reihenfolge man sinnigerweise vorgeht?
Vielen dank schonmal

Angehängt auch noch mal nen Busmonitor Auszug mit ein paar mal schalten.