    Ich habe einen MDT Schaltaktor mit Strommessung. Nun hätte ich gerne eine Szene gestartet wenn der Fernseher eingeschaltet wird.
    Dummerweise bekomme ich das nicht hin.
    Man kann vom Aktor ein Telegramm senden lassen, aber das hat 1 Bit und die Szene 1 Byte.
    Wie bekomme ich das denn hin?

    #2
    Der kann doch auch als Ausgabe eine Szene senden, oder irre ich mich da?
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Nein, leider sehe ich nur die Funktion "EIN- bzw. AUS-Telegramm senden"

      Kommentar


        #4
        Welchen Aktor hast denn genau, es gibt nicht den einen MDT-Aktor mit Strommessung.

        Beim AZI gibt es bei der Aktivierung der Schwellwertschalter nur ein 1bit KO wo er dann 0/1 sendet, beim AMI sind es ein paar weniger Schwellwertoptionen, zw auch anders in der Maske abgebildet. Sende-Objekt ist aber auch nur 1-bit. Du hast da wohl nen AMI oder AMS.

        Da benötigst dann noch ein anderes Gerät, welches auf diese GA reagiert und bei 1 mit der gewünschten Szenennummer auf dem Bus antwortet.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Ja, ist der AMI-0816.02
          Also muss ich das dann wohl über den X1 lösen?

          Kommentar


            #6
            Wenn Du einen X1 hast, bietet sich das an.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein