    ETS Inside und Weinzierl 731

    Hallo,

    ich habe mit der ETS meine Anlage Programmiert. Das Projekt konnte ich erfolgreich zur ETS inside exportieren. Ich habe nun das Problem, das die ETS inside keine Verbindung zum Bus herstellt. Kann es sein das die ETS mit dem Weinzierl nicht funktioniert?

    Gruß Patric

    #2
    Hallo Patric,

    Die ETS Inside benutzt für den Buszugriff genau die gleiche Komponente (Falcon) wie die ETS Professional. Was also in der ETS Professional geht, sollte auch in der ETS Inside gehen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      Im Online Katalog der ETS Inside ist die Schnittstelle ja verfügbar. Wenn ich aber das Projekt in der Inside offen habe und den Busmonitor starte bekomme ich keine Verbindung.

      Gruß Patric

      Kommentar


        #4
        Hallo Patric,

        kenne mich leider mit der Bedienung der ETS Inside nicht wirklich aus.
        Wird die Schnittstelle denn als Verbindung angeboten?

        Gruß, Klaus

        Kommentar


          #5
          Hallo Klaus,

          nein, das ist ja das was mich wundert.

          Gruß Patric

          Kommentar


            #6
            Zitat von patty72 Beitrag anzeigen
            Im Online Katalog der ETS Inside ist die Schnittstelle ja verfügbar. Wenn ich aber das Projekt in der Inside offen habe und den Busmonitor starte bekomme ich keine Verbindung.
            Kann es sein, daß die ETS Inside dann zwei Tunnel der Schnittstelle belegen möchte? Da gab's mit der 731 schon früher mal Threads zu Problemen (unabhängig von ETS Inside).

            Kommentar


              #7
              Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
              Kann es sein, daß die ETS Inside dann zwei Tunnel der Schnittstelle belegen möchte?
              Wenn ich Patric richtig verstehe, kommt es ja gar nicht erst soweit, da die Schnittstelle gar nicht angeboten wird.

              Zitat von patty72 Beitrag anzeigen
              nein, das ist ja das was mich wundert.
              Bist du sicher, dass die Schnittstelle richtig konfiguriert und angeschlossen ist? Kannst du sie anpingen?
              Wie sieht dein Netzwerk aus? Irgendwelche managed switches, die erst für Multicast konfiguriert werden müssen?

              Kommentar


                #8
                Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                Wenn ich Patric richtig verstehe, kommt es ja gar nicht erst soweit, da die Schnittstelle gar nicht angeboten wird.
                Mich hatte diese Formulierung zur Frage veranlasst:

                Wenn ich aber das Projekt in der Inside offen habe und den Busmonitor starte bekomme ich keine Verbindung.

                aber vielleicht habe ich das falsch verstanden.

                Kommentar


                  #9
                  Hallo,

                  in der ETS 5 ist alles erreichbar. Nur in der Inside eben nicht.


                  Gruß Patric

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von patty72 Beitrag anzeigen
                    in der ETS 5 ist alles erreichbar. Nur in der Inside eben nicht.
                    Und du hast die ETS5 geschlossen während du mit der Inside testest? Auch mal ein paar Minuten gewartet nach Schliessen der ETS5?

                    Kommentar


                      #11
                      Läuft der ETS Inside Server auf dem gleichen PC wie die ETS Professional?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

                        Und du hast die ETS5 geschlossen während du mit der Inside testest? Auch mal ein paar Minuten gewartet nach Schliessen der ETS5?
                        Nein das habe ich noch nicht. Versuche ich später mal.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                          Läuft der ETS Inside Server auf dem gleichen PC wie die ETS Professional?
                          Es läuft alles auf einem Notebook.

                          Kommentar


                            #14
                            Hast du hier eine Lösung gefunden?
                            Ich habe genau den selben Problem.
                            Zwar kann ich die IP Interface auf dem Netz sehen, aber Inside erkennt sie nicht, somit kann ich gar nichts programmieren.
                            Alle meine IP Adressen sind im selben Range, sie Firewalls habe ich auch alle deaktiviert. Bin am Ende meine Ideen...
                            Server (Windows 10 PC) IP 192.168.1.8
                            Client (Ipad) IP 192.168.1.83
                            Weinzierl 731: IP 192.168.1.52

                            Wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte....

                            Kommentar