    Hallo liebe KNX-Freunde,

    ich habe folgendes Problem: Ich betreibe an einem Schaltaktor mit Strommessung (MDT AMI1216.02) an einem Aktorausgang eine Waschmaschine. Ich würde gerne ein Telegram senden, sobald die Waschmaschine länger als 8 min weniger als 80 mA verbraucht. Jetzt habe ich das Problem, dass der Schaltaktor zwar die Unterschreitung der 80 mA erkennt, allerdings sendet er sofort das Telegram und warte nicht die eingestellten 8 min.

    Die Parametrierung des Aktors habe ich angehängt. Mache ich irgendwo einen Denkfehler bzw. kann mir einer von euch sagen was ich falsch mache.

    Danke und viele Grüße
    Angehängte Dateien

    #2
    Ich denke, du wirst 2 mal das Austelegramm senden, denn unten steht auch noch mal verhalten bei Unterschreitung.

    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Danke für die schnelle Antwort, jetzt läuft's :-)