Servus zusammen!
Ich versuche gerade für eine Ferienwohnung eine simple Szenensteuerung für die An-/Abwesenheit zu erstellen. Bei der szenenabhängigen Wahl des Betriebsmodus des RTR stehe ich aber vor einem Problem.
Hardware: MDT 6-fach Temperaturregler
"Software": 2 Szenen als separate GAs
Bei Szene 1 (Anwesenheit) sollen alle Kanäle des RTR auf "Komfort" gestellt werden, bei Szene 2 (Abwesenheit) eben alle auf Frostschutz. Nun dachte ich, dass es ausreichend sein sollte die KOs "Betriebsart Komfort" in die entsprechende GA/Szene zu ziehen. Leider meckert dann aber ETS, dass GA und KO auf Grund unterschiedlicher Objektgrößen nicht miteinander verknüpft werden können. Sollte doch eigentlich gehen, weil ja beide eine 1-Bit-Länge haben. Wo ist mein Denkfehler?
Danke schomml für etwaige Stupser oder Erklärungen.
Ich versuche gerade für eine Ferienwohnung eine simple Szenensteuerung für die An-/Abwesenheit zu erstellen. Bei der szenenabhängigen Wahl des Betriebsmodus des RTR stehe ich aber vor einem Problem.
Hardware: MDT 6-fach Temperaturregler
"Software": 2 Szenen als separate GAs
Bei Szene 1 (Anwesenheit) sollen alle Kanäle des RTR auf "Komfort" gestellt werden, bei Szene 2 (Abwesenheit) eben alle auf Frostschutz. Nun dachte ich, dass es ausreichend sein sollte die KOs "Betriebsart Komfort" in die entsprechende GA/Szene zu ziehen. Leider meckert dann aber ETS, dass GA und KO auf Grund unterschiedlicher Objektgrößen nicht miteinander verknüpft werden können. Sollte doch eigentlich gehen, weil ja beide eine 1-Bit-Länge haben. Wo ist mein Denkfehler?
Danke schomml für etwaige Stupser oder Erklärungen.
Kommentar