MDT SCN-RT2UP.01 Fehler externer Temperaturfühler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT SCN-RT2UP.01 Fehler externer Temperaturfühler

    Ich habe an einem MDT SCN-RT2UP.01 zwei PT1000 Temperaturfühler angeschlossen. Das schwarze und braune Kabel habe ich jeweils mit einem Ende des PT1000 verbunden. Genauso bin ich mit dem roten und orangenem Kabel verfahren. Zusammengeklemmt habe ich das mit Wago Klemmen (Die mit dem Hebel). Ich bekomme aber keine Temperatur auf den Bus, statt dessen nach dem Neustart nur einen "Fehler Temperatursensor" von beiden Kanälen. Die PT1000 sind die originalen von MDT.

    Ich benutze die Temperaturregler nur, weil ich die Fußbodentemperatur für die Heizungssteuerung benötige (Ich will bei laufendem Kamin keine kalten Füße bekommen)

    Jemand eine Idee, warum ich den Fehler bekomme?

    #2
    Hat sich erledigt. Irgendwie hatten die in der Wago keinen Kontakt. Geht jetzt.