Hallo, ich plane für mein EFH größtenteils 24V LED's von Constaled ein.
Jetzt hab ich nochmal die Anleitung meines Entertex 24V Netzteils gelesen und frage mich folgendes bezüglich der Leitungslängen.
Mein Plan ist vom Netzteil auf die Phoenix PTFIX Klemme mit + und - zu gehen und dann von der Phoenix Klemme zu den Reihenklemmen der einzelnen Leuchtenkreise. Jeder Leuchtenkreis greift maximal 32W ab (4*8W)
2020-01-02 16_14_19-Clipboard.png
Ich habe hieraus gefolgert, dass ich den "kleinen" MDT Controller nutzen kann, da die Stromstärke da unter 2 Ampere bleibt. Weiterhin habe ich gefolgert, dass ich mit 1,5 mm Kabel hinkomme bis zu einer maximalen Länge von 20m.
2020-01-02 16_21_45-Window.png 2020-01-02 16_23_47-Window.png
Jetzt frage ich mich aber, ob die Leitungslänge des einzelnen Leuchtenkreises zählt oder die Gesamtlänge aller am Trafo angehängten Leuchtenkreise. Wenn alle Lampen an sind wäre ich bei knapp 280 W Gesamtleistung mit 2 Trafos.
Sind meine Folgerungen richtig, oder hab ich einen Denkfehler drin ?
Danke Leute!
Jetzt hab ich nochmal die Anleitung meines Entertex 24V Netzteils gelesen und frage mich folgendes bezüglich der Leitungslängen.
Mein Plan ist vom Netzteil auf die Phoenix PTFIX Klemme mit + und - zu gehen und dann von der Phoenix Klemme zu den Reihenklemmen der einzelnen Leuchtenkreise. Jeder Leuchtenkreis greift maximal 32W ab (4*8W)
2020-01-02 16_14_19-Clipboard.png
Ich habe hieraus gefolgert, dass ich den "kleinen" MDT Controller nutzen kann, da die Stromstärke da unter 2 Ampere bleibt. Weiterhin habe ich gefolgert, dass ich mit 1,5 mm Kabel hinkomme bis zu einer maximalen Länge von 20m.
2020-01-02 16_21_45-Window.png 2020-01-02 16_23_47-Window.png
Jetzt frage ich mich aber, ob die Leitungslänge des einzelnen Leuchtenkreises zählt oder die Gesamtlänge aller am Trafo angehängten Leuchtenkreise. Wenn alle Lampen an sind wäre ich bei knapp 280 W Gesamtleistung mit 2 Trafos.
Sind meine Folgerungen richtig, oder hab ich einen Denkfehler drin ?
Danke Leute!