    MDT Heizungsaktor überschreibt manuelle Sollwertanpassung

    werd kirre... mein MDT überschreibt alle 5min (regelm. Sollwert senden) den im Glastaster oder manuell via KNX eingegebenen Wert mit dem Komfort Wert. Dies habe ich jedoch deaktiviert. Neustart vom Autor bringt keine Änderung... Hat wer eine Idee?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Sendest du vielleicht auf aktuellen Sollwert? Das ist ein Eingang.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      ich denke nicht.
      Ich habe mal ein Beispiel angehangen - Gästezimmer. Solltemp Komfort ist 20,5°C. Wenn am Glastaster oder via ETS "aktueller Sollwert" angepasst wird, springt der nach 5min auf den Sollwert Komfort wieder zurück (bestätigt über den Test mit einer anderen programmierten Sollwerttemp für Komfort). GT und Heizungsaktor sind mit Applikationsprogramm überschrieben worden.
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 4 photos.

      Kommentar


        #4
        Doch. Wie bereits erwähnt, ist das Kommunikationsobjekt "aktueller Sollwert" ein Ausgang, kein Eingang. Der Aktor sendet darauf den aktuellen Sollwert, der über "Sollwert Komfort" oder über die Sollwertverschiebung eingestellt wird.

        Kommentar


          #5
          okok... Sollwert Ist ein Eingang für den Aktor. Wenn ich über Sollwertverschiebung rauf und runter gehe, ändert er diesen als Info für den Aktor, damit der integrierte Regler regeln kann. Dieser Wert wurde aber vom Aktor selbst mit dem Komfortwert überschrieben, nach 5min eben...

          Habe Aktor entladen und zurückgesetzt, danach das Appliaktionsprogramm neu eingespielt. Nun funktioniert es.
          Habe im Verdacht, dass meine gestrige Umstellung verschiedener Gruppenadressen und Bezeichnungen im Aktor sauber programmiert wurde.

          Kommentar


            #6
            hab die Räume mit integriertem Regler aus dem GPA rausgeschmissen... der war das Problem. Die dortige Heizungsfunktion schreibt auf dem Sollwert, der in der Funktion lesend ist.

            Kommentar


              #7
              Mdt Heizungsaktor und X1 arbeiten leider nicht gut zusammen.
              Gruß Florian