Heizung Zentral MDT An/Aus aber wie?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Xynnnn
    antwortet
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...und-einstellen

    Hier wurde kürzlich ausführlich diskutiert, was man machen muss um die Heizung effizient zu betreiben. Bin auch gerade dabei und habe schon - 15C Vorlauf ausgegangen von den den Einstellungen des Heizungsbauers, das ist bares Geld, wenn man das auf mehrere Jahre Hochrechnet, ist das schon fast frech, dass der das Teil so eingestellt hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bkkm
    antwortet
    Zitat von evos Beitrag anzeigen

    Im Endeffekt komplett anders. Habe zuerst alle Räume einzeln gesteuert und bemerkt, dass meine Heizung ziemlich viel verbraucht. (40-50 kwh am TAG inkl. WW)
    Also auf die Suche gegangen.... Wochenlanges Lesen und testen.

    Kurz und knapp: Heizungsaktoren sind alle aus dem Verteiler geflogen, alle Stellmotoren abgeklemmt, Hydraulischen Abgleich machen lassen. Mich mit Heizkurven befasst. Jetzt hat jeder Raum die gewünschte Temperatur und die Heizung schnurrt mit 20 - 25 kwh Max. Und wenn ich wirklich mal länger weg bin, dann stell ich an der Heizung selbst Urlaubsmodus ein und fertig.
    Hallo Tim,

    ich habe ein ähnliches Problem. Im Sommer habe ich die Heizung installieren lassen, Stellmotoren in den HKV, Regelung per Raumtemperatur. Es läuft eigentlich ganz gut, die Räume erreichen die gewünschte Solltemperatur.

    Nun habe ich aber in den kalten Monaten festgestellt, dass die Stellwerte sich im Mittel zwischen 0 und 25% bewegen, die Heizung (Sole-WP) allerdings sehr häufig anspringt und zwischen 30 und 40 kWh pro Tag verbraucht (240m² Wohnfläche inkl Warmwasser). Meines Erachtens ist da noch Optimierungspotential.

    Deine Vorgehensweise hört sich plausibel an (Stellwerte ganz auf, Abgleich der Räume, den Rest per Heizkurve). Hast Du dazu ein paar Tips und Leseempfehlungen?

    Der Heizungsbauer reagiert zur Zeit sehr zurückhaltend. Anscheinend hat die Optimierung einer Anlage keine große Priorität mehr, wenn die Rechnung seit Sommer vollständig bezahlt ist. Andererseits würde ich mich da gerne mit auseinandersetzen, um die Anlage auch in Zukunft optimieren zu können.

    Grüße
    Björn

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Man kann mit dem KO Sommer die Stellventile auf 0% setzen und damit abschalten. Dazu muss der entsprechende Parameter Sommer = 0% aktiviert werden.
    Urlaub kann über das KO Frost auf Frostschutz gesetzt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schoenauen
    antwortet
    Zitat von evos Beitrag anzeigen

    Im Endeffekt komplett anders. Habe zuerst alle Räume einzeln gesteuert und bemerkt, dass meine Heizung ziemlich viel verbraucht. (40-50 kwh am TAG inkl. WW)
    Also auf die Suche gegangen....
    Dann hatte ich deine Problematik auch falsch verstanden. Ich hatte gedacht, dass du den Heizungsaktor und damit die Stellmotoren auf Urlaub stellen möchtest. Die Regelung hätte ich vielleicht auch für die Sommerzeit verwenden können.

    Danke trotzdem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vsnpsy
    antwortet
    So wird's gemacht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • evos
    antwortet
    Zitat von schoenauen Beitrag anzeigen

    Hallo,

    wie hast du es denn nun gelöst? Ich stehe vor der selben Frage. Danke
    Im Endeffekt komplett anders. Habe zuerst alle Räume einzeln gesteuert und bemerkt, dass meine Heizung ziemlich viel verbraucht. (40-50 kwh am TAG inkl. WW)
    Also auf die Suche gegangen.... Wochenlanges Lesen und testen.

    Kurz und knapp: Heizungsaktoren sind alle aus dem Verteiler geflogen, alle Stellmotoren abgeklemmt, Hydraulischen Abgleich machen lassen. Mich mit Heizkurven befasst. Jetzt hat jeder Raum die gewünschte Temperatur und die Heizung schnurrt mit 20 - 25 kwh Max. Und wenn ich wirklich mal länger weg bin, dann stell ich an der Heizung selbst Urlaubsmodus ein und fertig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schoenauen
    antwortet
    Zitat von evos Beitrag anzeigen
    Hallo Leute, ich brauche Hilfe.

    Hab einen Glasstaster 2 von MDT an der Haustür. Beim verlassen z.b Urlaub würde ich gerne die Heizung Zentral in "Abwesend (18) grad " versetzen.
    Aber wie bekomme ich das hin? hab schon die Hilfeseiten von MDT angeguckt. Aber ich schnalle es einfach nicht.

    Hallo,

    wie hast du es denn nun gelöst? Ich stehe vor der selben Frage. Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn sie jetzt gegen eine Brennwerttherme getauscht haben, war der Kessel und die Steuerung sicherlich auch 20-30 Jahre alt, und wenn jemand nicht auf die Idee kommt, im Sommer die Heizung umzuschalten, dann hat das weder etwas mit KNX noch mit Einzelraumregelung oder Hydraulischem-Abgleich zu tun.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • vsnpsy
    antwortet
    ja war ein Vaillant VKS mit externem Fühler
    ansonsten hätte der Kessel bei ca. 40-45°C gestanden, auf jeden Fall würde unnötig Energie verbraucht
    Nutzungsgrad mit dem neuen Brennwertkessel liegt bei knapp 96% (auf Brennwert bezogen)
    viele Anlagen haben auch ein Überströmventil, was dann anspricht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von vsnpsy Beitrag anzeigen
    selbst erlebt, nicht ausgedacht
    Ok, dann war's wirklich eine seltsame Konstruktion wenn der Vorlauffühler nicht den Vorlauf erfasst. Wir haben ähnliches Setup hier im MFH und da ist's vom (gemessenen und geloggten) Verbrauch ziemlich egal, ob man die Therme ohne Last betreibt oder ausschaltet.

    Unser Verbrauch korreliert wie erwartet mit der abgenommenen Leistung.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 29.01.2020, 08:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vsnpsy
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Klingt komplett unplausibel.
    ok ich erklär es kurz:
    - der Keller hat 20°C, der VL-Fühler somit auch
    - Kesselregelung fordert 40°C
    - Kessel heizt
    - VL Fühler meldet weiterhin 20°C (weil kein Volumenstrom)
    - Kessel heizt bis Kesselthermostat abschaltet, 90°C
    - Kessel kühlt ab, bis untere Hysterese erreicht und heizt dann wieder nach

    selbst erlebt, nicht ausgedacht
    mittlerweile läuft ein Brennwertkessel dort, korrekt dimensioniert (20kW auf 350m²) und eingestellt. die Mieter freuen sich über Rückzahlungen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von vsnpsy Beitrag anzeigen
    ein Fall kann ich kurz schildern:
    Lass mich raten ... eine echt wahre Geschichte vom Hörensagen. Klingt komplett unplausibel.



    Einen Kommentar schreiben:


  • vsnpsy
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Gegenfrage zum überlegen. Wie bekommt denn der Wärmeerzeuger in einem nicht-KNX Haus mit, dass er nicht mehr Heizen soll wenn Du durchs Haus gehst und an allen Heizkörpern einfach die Ventile auf 0 drehst?
    er kriegt es genauso wenig mit und schmorrt im eigenen Saft, man heizt dann zu 100% in den Keller, bzw. zum Schornstein raus.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    ​​​​​​Die Umwälzpumpe reduziert wg Gegendruck die Drehzahl, der Wasserpuffer im Brenner wird schnell warm weil der Heizkreislauf nix mehr abnimmt, der Brenner schaltet ab, fertig.
    und Brenner/Kessel steht heiß da, kühlt ungenutzt aus und dann startet der Brenner wieder, usf.
    ein Fall kann ich kurz schildern:
    4Familienhaus, im Sommer drehen alle Mieter die Heizkörper ab (was ok ist), der alte Kessel im Keller hat einen Anlegevorlauffühler in ca. 2m Entfernung vom Kessel. Jetzt kommt dort aber kein Wasser mehr vorbei => der Kessel stand 20 Jahre jeden Sommer bei knapp 90°C (Kesselmaximaltemperatur)
    Jahresnutzungsgrad ca. 50-60%, der Rest ging durch den Schornstein (Wärmemengenzähler vorhanden)

    deswegen immer an der Regelung auf Urlaub stellen oder Sommer oder ähnl.
    Heizkörperthermostate sind nur dafür da Fremdwärme wegzuregeln, niemals die Temperatur damit regeln, das muss immer zentral und über thermischen/hydraulischen Abgleich passieren, gilt für Heizkörper wie für Fußbodenheizung
    dann klappt's auch mit sparsamen und vor allem verschleissarmen Betrieb des Wärmeerzeugers (Taktrate verringern)

    achja, ich bin vom haustechnikdialog hier rüber gekommen, mein KfW40+ Neubau bekommt zwar KNX aber komplett ohne Einzelraumregelung, spart auch viel Geld

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Gegenfrage zum überlegen. Wie bekommt denn der Wärmeerzeuger in einem nicht-KNX Haus mit, dass er nicht mehr Heizen soll wenn Du durchs Haus gehst und an allen Heizkörpern einfach die Ventile auf 0 drehst?

    ​​​​​​Die Umwälzpumpe reduziert wg Gegendruck die Drehzahl, der Wasserpuffer im Brenner wird schnell warm weil der Heizkreislauf nix mehr abnimmt, der Brenner schaltet ab, fertig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von vsnpsy Beitrag anzeigen
    weiß auch der Wärmeerzeuger davon? oder schmorrt der dann im eigenen Saft?
    Das nennt sich dann „Slow Cooking“
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben: