    Hallo Zusammen,

    für 3 schaltbare Steckdosen lese ich immer wieder, verwendet man ein 5*1,5er Kabel.
    PE
    N für alle drei Steckdosen
    L für Steckdose 1
    L für Steckdose 2
    L für Steckdose 3

    wenn ich jetzt jede Steckdose mit 10A betreibe läuft ja über mein N 30A zurück was ja für 1,5mm2 vermutlich nicht so ideal ist

    Hab ich da einen totalen Denkfehler oder habe ich die Empfehlungen nicht richtig verstanden?

    Vielen Dank und viele Grüße

    #2
    Du betreibst ja alle Steckdosen am selben LS, also sind es nur so viele A, wie der LS hergibt.

    Kommentar


      #3
      Hast doch phasenverschiebung. Da läuft im Normalfall nie mehr als 16A aber da gibt es auch lange threats zu. Die Frage ist nicht trivial... bitte jemand machen lassen der sich damit auskennt, weil man das so im allgemeinen nicht macht. 5 mal 1,5 wird genommen um zwei unabhängige schaltkanäle zu haben. Die werden aber trotzdem nur mit einer Sicherung abgesichert.

      Kommentar


        #4
        Ok, das mit einer Sicherung für 3 Steckdosen klingt logisch :-)
        Das mit der Phasenverschiebung auch, wenns dann auch richtig mit den einzlenen Phasen verdrahtet wurde :-)
        Vielen Dank für Eure Zeit.