Hallo Gemeinde,
ich habe heute in unserm EFH unsere KNX-Anlage in Betrieb genommen. Soweit so gut. Auf ETS-Seite machen aktuell nur die Rollläden Probleme.
Sachstand:
Die Rollläden hängen an MDT JAL Aktoren. Gesteuert werden soll pro Raum über MDT GT II Smart.
Die Rolläden lassen am Aktor selbst fahren, daher scheint die Verkabelung korrekt.
Die Rolläden werden von der Wetterstation (bei Dämmerung) runter gefahren. Hoch kommt hoffentlich morgen. In der ETS ist also nicht alles falsch.
Problem:
An keinem MDT GT II Smart kann ich die Rolläden einzeln fahren. Da das Problem bei allen Rolläden und allen MDT GT II Smart auftaucht schließe ich auf einen Fehler den ich da rein gebastelt habe. Vertausche ich Absolut und Relativ? Habe ich irgendwo unbewusst eine Sperre gesetzt oder mit Wind- und oder Beschattungsfunktionen eine Sperre geschalten?
Bitte nicht steinigen, ich habe dafür bewusst das Einsteiger Forum gewählt.
Am Aktor
Am Aktor.JPG
Am GT II Smart
Am GT.JPG
Parameter am GT II Smart
Am GT Parameter.JPG
ich habe heute in unserm EFH unsere KNX-Anlage in Betrieb genommen. Soweit so gut. Auf ETS-Seite machen aktuell nur die Rollläden Probleme.
Sachstand:
Die Rollläden hängen an MDT JAL Aktoren. Gesteuert werden soll pro Raum über MDT GT II Smart.
Die Rolläden lassen am Aktor selbst fahren, daher scheint die Verkabelung korrekt.
Die Rolläden werden von der Wetterstation (bei Dämmerung) runter gefahren. Hoch kommt hoffentlich morgen. In der ETS ist also nicht alles falsch.
Problem:
An keinem MDT GT II Smart kann ich die Rolläden einzeln fahren. Da das Problem bei allen Rolläden und allen MDT GT II Smart auftaucht schließe ich auf einen Fehler den ich da rein gebastelt habe. Vertausche ich Absolut und Relativ? Habe ich irgendwo unbewusst eine Sperre gesetzt oder mit Wind- und oder Beschattungsfunktionen eine Sperre geschalten?
Bitte nicht steinigen, ich habe dafür bewusst das Einsteiger Forum gewählt.
Am Aktor
Am Aktor.JPG
Am GT II Smart
Am GT.JPG
Parameter am GT II Smart
Am GT Parameter.JPG


Kommentar